高层应急照明供电
niuli201
niuli201 Lv.4
2006年12月14日 09:12:06
来自于照明工程
只看楼主

请问:十八层住宅公共走道.电梯前室等需要应急照明的灯具配电回路,应属二级负荷大家一般怎么做是双电源切换,再加蓄电池还是单电源加蓄电池还是双电源切换,不加蓄电池哪个方法更好一些

请问:十八层住宅
公共走道.电梯前室等需要应急照明的灯具配电回路,应属二级负荷
大家一般怎么做
是双电源切换,再加蓄电池
还是单电源加蓄电池
还是双电源切换,不加蓄电池
哪个方法更好一些
免费打赏
wj98329
2006年12月14日 09:47:37
2楼
十八层住宅可以引一个应急回路,做一个应急配电箱。将电梯前室照明、公共照明及电梯照明都挂在上面。
回复
rencom886@co163
2006年12月16日 15:10:40
3楼
单电源加蓄电池,就是个头大了点,要找地方放柜子,投资也大

双电源切换,不加蓄电池,投资少,就是没有报警的话,你的强起问题怎么解决
回复