根据 2004<建筑照明设计规范> 第7.2.2条应急发电机组,可作为应急照明电源 备用照明转换时间要求是不大于15S 柴油发电机是建筑常备的应急电源, 常用的柴油发电机能否在15S内起动,
根据 2004<建筑照明设计规范> 第7.2.2条应急发电机组,可作为应急照明电源
备用照明转换时间要求是不大于15S
柴油发电机是建筑常备的应急电源, 常用的柴油发电机能否在15S内起动,
2楼
建筑设有柴油发电机,很多人是应急灯再带蓄电池(有些浪费)
请教各位前辈.设计时要求柴油发电机在15S内供电(高规有对国内要求30S),15S技术上能否很容易做到)
回复
3楼
国外是15秒内。
回复
4楼
7至8秒差不多, 我这几天都在对着发电机发电.352KW,韩国大宇发动机,马拉松电球.
回复
5楼
我这审图通不过,说发电机长期不用,不能保证供15S内起动
回复
6楼
现在制造的灯具,发光的光通量越来越大,现在安装的疏散指示灯的照度超过里面的要求,那天我下半夜下班,试着走楼梯(下半夜大楼除了疏散照明,其它的公共照明都关了)完全能看得清,
蓄电池对环境的破坏很大,现在设计的建筑物应急灯我看到的绝大部分都用带蓄电池的灯具那个集中起来对环境的破坏太大了,
回复
7楼
我这边是有的审查师说15S可以起动,我应急照明灯不带蓄电池不提;有的就过不去了(郁闷啊)
回复
8楼
发电机要定期启动试车的!
回复
9楼
柴油发电机作后备电源没错,审图的说发电机长期不用,不能保证供15S内起动没道理,
回复
10楼
发电机是要定期启动试车的! 支持!
问题是发电机的存在 不能 免除为应急照明设蓄电池. 发电机是个长时间供电. 蓄电池只是短时间供电(2小时以内通常). 但它们在切换时间上又有长有短. 而且也许上电缆的故障引起某个部位正常照明 停电 而需启动应急照明, 这时就不要启动发电机了