一栋12层住宅,公共走道应急照明仅有楼梯照明和前室照明(仅2个灯),我在6层设置应急照明箱,分以下回路供电:1至6层梯间照明,7-顶层梯间照明,1至6层前室照明,7至11层跃前室照明。大家几乎都是这样配电。可是审图的说违反JGJ/T16第24.9.9条(对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)。)如何回复呢?请教高手
一栋12层住宅,公共走道应急照明仅有楼梯照明和前室照明(仅2个灯),我在6层设置应急照明箱,分以下回路供电:1至6层梯间照明,7-顶层梯间照明,1至6层前室照明,7至11层跃前室照明。大家几乎都是这样配电。
可是审图的说违反JGJ/T16第24.9.9条(对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)。)
如何回复呢?请教高手
2楼
这条不太好回复,若非要找个理由的话,你只能说我是集中向1-6层楼梯间及前室供电而非分散向每层供电。
回复
3楼
大家都是怎么做的?
怎么没几个人理睬
回复
4楼
设一个总配电箱,可以把整个楼分成三段,1-4层一个配电箱,5-8层一个配电箱,9-12层一个配电箱,楼梯照明和前室照明都接到相应的每个配电箱里。
回复
5楼
回复
6楼
是不是在总配电箱互投,层配电箱不用互投吗?
觉得好浪费,每层前室就1盏灯,加上2个井道灯,2个楼梯灯,算下来每层就5盏灯,四层20盏灯,要用一个配电箱,浪费的很
听说好多地方都是在配电室设应急照明箱,然后直接供住宅公共照明,有哪些地方呢?
回复
7楼
我们的做法是:在一层和七层各设置一个计量总箱,在每个总箱上出一个专用照明回路,分别供六层,灯具自带蓄电池
回复
8楼
这种做法最好!!!省钱而且不违反规范!!!
回复
9楼
觉得有道理!
回复
10楼
我就是这么做的,同情楼主的遭遇,什么年代了,还拿民规说事!
回复
11楼
楼主可以去看看04DX003-P15~17页,,你的供电方式没错做,图集就是这么做的!!
再一次同情!
回复