来自于采暖供热
只看楼主

一个小区3栋住宅楼,都是5层,个体锅炉房供暖,现在锅炉房内回水定压为0.21mpa,问是否合理。定压标准是多少。锅炉房与建筑处于同一标高。现在顶层地热当循环水泵开着时,顶层的分集水器打开手动放风则水喷出0.10米。好像是水压低,请问定压标准。

一个小区3栋住宅楼,都是5层,个体锅炉房供暖,现在锅炉房内回水定压为0.21mpa,问是否合理。定压标准是多少。
锅炉房与建筑处于同一标高。现在顶层地热当循环水泵开着时,顶层的分集水器打开手动放风则水喷出0.10米。好像是水压低,请问定压标准。
免费打赏
sjzri
2006年12月13日 20:14:00
2楼
现在顶层地热当循环水泵开着时,顶层的分集水器打开手动放风则水喷出0.10米。好像是水压低,请问定压标准。要看你的补水泵扬程,顶层不能经常有气体
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:18:18
3楼

补水泵定压0.21MPA,高于最高建筑物3-4米
回复
sjzri
2006年12月13日 20:20:35
4楼
满足,一般高于最高建筑物3-5米
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:23:05
5楼

应该能满足这个要求。
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:24:34
6楼
但是打开循环水泵为什么顶层的水压不是很高呢,好像只能把水喷出0.10米作右,什么原因呢
回复
sjzri
2006年12月13日 20:26:54
7楼
顶层采暖怎样?补水压力不够,顶层会经常集气的,可以去楼下看看,水喷出也不会很高
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:26:54
8楼
也不知到是定压的问题,还是循环水泵的问题,我真是没有办法,不知到怎么解决。
回复
sjzri
2006年12月13日 20:27:53
9楼
定压没问题,循环水泵扬程多少?
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:28:19
10楼
顶层采暖怎样?补水压力不够,顶层会经常集气的,可以去楼下看看,水喷出也不会很高
你说是补水压力不够,你的意思是补水泵的扬程选底了吗。
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:29:10
11楼

循环水泵应在40米扬程
回复