地下水池抗浮
minifox2000
2006年12月13日 15:35:56
只看楼主

一个室外消防水池,4米深,地下水位-0.5m,为了解决抗浮,采用池顶覆土,或者池低抗拔桩,但池顶覆土太厚了,请教有什么更好的方法可以解决抗浮

一个室外消防水池,4米深,地下水位-0.5m,为了解决抗浮,采用池顶覆土,或者池低抗拔桩,但池顶覆土太厚了,请教有什么更好的方法可以解决抗浮
hdy1982
2006年12月13日 16:18:02
2楼
水池底板出头多一些~
回复
xquan
2006年12月13日 16:37:54
3楼
池底采用抗拔锚杆施工
回复
minifox2000
2006年12月13日 17:21:39
4楼
水池底板面积100平米。水池底板要是出头来解决抗浮好像差的还是不少,用桩好像还是比较浪费吧,有没有其他方法呢?请教:)
回复
hdy1982
2006年12月14日 16:35:07
5楼
反正就是想办法增加自重呗,墙板都加厚~
这样不行的花就只能打桩了~
回复
lz0371
2007年01月31日 21:02:31
6楼
抗浮计算公式是什么呀?
抗力系数1.05针对的是标准值对标准值么?
回复
大林
2007年02月01日 15:38:12
7楼
荷载规范3.2.5规定.......永久荷载的分项系数:2)当其效应对结构有利时-对结构的......漂浮验算应取0.9
回复
大林
2007年02月01日 15:42:52
8楼
采用池顶覆土,是最直接有效的方法,即可解决抗浮,又可解决池水结冰的问题.
回复
hdy1982
2007年02月01日 16:50:05
9楼
其实增加底板自重是最好的选择~
计算底板的时候,增加底板自重不会增加底板的荷载,因为和浮力抵消了~
回复
erdan03011
2007年12月05日 22:44:50
11楼
可以底板在侧壁处延伸一定的距离,和顶板覆土同时采用,算算可行与否,实在不行的话,只能让打抗浮桩了,那也是没有办法了
回复
kfan-2000
2008年03月27日 13:16:33
12楼
池顶敷土厚不是有利于抗浮吗?通过扩大水池底板,加厚水池底板,又或者使用容重大的建筑材料,都可以做到抗浮,如果这样都不行就只能做抗拔桩哪些措施了.
回复