小面积洁净房设计方案请教
huazi9909
huazi9909 Lv.2
2006年12月13日 10:23:45
只看楼主

各位达人,请教几个问题:1。10000级净化车间余压阀是不是可有可无?2。精确到+/-1度的温度控制用什么样的系统比较好?组合式空调机集中控制还是吊顶风机分散控制好?3。厂房内原有蒸汽管道,热盘管直接用蒸汽管路好还是板换成热水好。小弟手上这是个500平米左右的小改造工程的洁净房,所以要尽量本着节约成本的想法设计,请各位大哥指点!

各位达人,请教几个问题:
1。10000级净化车间余压阀是不是可有可无?
2。精确到+/-1度的温度控制用什么样的系统比较好?组合式空调机集中控制还是吊顶风机分散控制好?
3。厂房内原有蒸汽管道,热盘管直接用蒸汽管路好还是板换成热水好。
小弟手上这是个500平米左右的小改造工程的洁净房,所以要尽量本着节约成本的想法设计,请各位大哥指点!
免费打赏
vincent_nk
2006年12月13日 10:56:32
2楼

1。余压阀是根据压力分布设置的。
2。吊顶风机是无法控制温度的。
3。建议换成热水。
回复
heweichengfy
2006年12月17日 22:26:34
3楼
洁净室内正压多少合适?30Pa是不是大了点?
回复
deathgod007
2006年12月18日 00:35:17
4楼

对外10PA,相邻5PA
建议还是换成热水,蒸汽不易控制
回复
huazi9909
2006年12月18日 13:16:41
5楼
再来请教个加湿除湿的问题,洁净房湿度要求在30%-60%,加湿是用蒸气加湿,请问只有表冷器能达到湿度要求吗?是否要再加除湿的装置,如需要,怎么加?
回复
vincent_nk
2006年12月18日 13:32:45
6楼
并非只有表冷除湿可以达到湿度要求,但你的湿度要求表冷可以达到,不用再加其他装置。
夏季设定55+-5,冬季设定35+-5
回复

相关推荐

APP内打开