先做一一类高层(普通住宅),仅在地下车库及首层公共大堂设置了喷淋,高位水箱设置在标高为87.5屋面,那么此时从高位水箱接管到报警阀前是否需要减压?如果减应该减多少?减压设置的原则是什么?
先做一一类高层(普通住宅),仅在地下车库及首层公共大堂设置了喷淋,高位水箱设置在标高为87.5屋面,那么此时从高位水箱接管到报警阀前是否需要减压?如果减应该减多少?减压设置的原则是什么?
2楼
应该减压,设置2:1减压阀。
回复
3楼
为什么一定要减压?不减压水损失稍大点,这样作用面积内的喷头靠水箱压力都可满足不是更好吗?
回复
4楼
有个同行大虾告诉我说,如果不减的话,喷淋泵启动可能出不了水!(此种情况下喷淋泵扬程大约60多米)!不知道是不是这个原因,顺便请教下老王,为什么要按2:1减压呢?理由是什么?还有什么情况下要减压(此种模式下)!?
回复
5楼
你的同行说的不错,水箱压力太高,会造成喷淋泵无法启动。
按照2:1减压,入口压力在0.43MPa左右,不至于影响水泵启动,一般情况下是不需要减压的,因为水泵扬程一般是大于水箱高度的,只有像只在底部设置喷淋的系统,可能会用到减压。
回复
6楼
谢了!又学到不少东西了!
回复