【现场求助】照明高压柜子控制回路断线报警是怎么回事
taikongren508156
2012年06月14日 20:41:34
来自于继电保护
只看楼主

1、照明高压柜断路器在试验位置(分闸)时,综保(清华紫光)显示控制回路断线01报警,无法复位,当试验合闸后报警自动解除,分闸后又有该报警。 2、断路器在工作位置时切、合闸后,综保显示屏无显示,重启综保电源后,恢复正常,无任何报警。 该种现象是如何造成的,控制回路线路问题、综保问题还是其他原因,请高手帮帮忙,多谢!!!

2012年06月16日 11:32:04
12楼
控制回路断线主要是针对合分闸信号回路是否正确对应的就是在微机上显示的合位和分位是否正常,如果全部都正常那就是微机内部逻辑出现问题了,叫设备来维护下
回复
liqunfang
2012年06月16日 12:58:12
13楼
回复
taikongren508156
2012年06月17日 07:34:32
14楼

谢谢大家给的建议!
回复
taikongren508156
2012年06月17日 08:13:35
15楼

请问工作位置在后台合闸?是什么意思? 工作位置现场合闸的。
回复
yushunxiaotang
2012年06月17日 09:56:42
16楼
回复
a3990218
2012年06月17日 21:05:03
17楼
看看二次回路有没有问题呢
回复
dephcat
2012年06月18日 14:00:20
18楼
过来学习的,无法给楼主建议,sorry~~
回复
tujunt10
2012年06月18日 16:26:54
19楼
二次接线出错。
回复
huangyj1977
2012年06月18日 16:46:33
20楼
控制回路断线只有分、合两种信号,如果在试验位置后台能进行自动分闸,说明控制回路是好的,在工作位置时进行合闸,同时也说明控制回路没有问题。如果在以上两种状态下后台不能正常工作,就是控制回路断线了,就得检查控制回路中的+KM,-KM回路。上面两种可能都无法查出原因的话,就得查找开关的对应位置,看看位置对应的辅助触点是不是经过运行多年而发生了改变。
回复
ghb2008
2012年06月18日 16:54:40
21楼
第一个问题可能是二次回路接线有问题,查下端子表。
第二个问题可能是综保电源二次回路的电压等级选择不正确,比如AC用DC了,220V用110v。
回复