【现场求助】照明高压柜子控制回路断线报警是怎么回事
taikongren508156
2012年06月14日 20:41:34
来自于继电保护
只看楼主

1、照明高压柜断路器在试验位置(分闸)时,综保(清华紫光)显示控制回路断线01报警,无法复位,当试验合闸后报警自动解除,分闸后又有该报警。 2、断路器在工作位置时切、合闸后,综保显示屏无显示,重启综保电源后,恢复正常,无任何报警。 该种现象是如何造成的,控制回路线路问题、综保问题还是其他原因,请高手帮帮忙,多谢!!!

2012年06月14日 22:27:18
2楼
不知道
回复
lqzhu0328
2012年06月15日 10:16:11
3楼
学习中,就不说了!
回复
wd0577
2012年06月15日 10:40:08
4楼
因为没有监测到合闸或者分闸回路接通就会报控制回路断线,合闸回路接通需储能储好,你那是不是只能试验位置合闸,工作位置在后台合闸?
回复
asd123990
2012年06月15日 13:33:08
5楼
你可以查看一下控制回路的二次图纸,有没有可能小车下的辅助触点没有串入控制回路里,综保检查不到回路有电,就会报警了
回复
htthcc
2012年06月15日 15:40:55
6楼
应该是合闸监视回路有故障。
回复
yidundianli
2012年06月15日 18:10:41
7楼
1:控制回路断线和分合闸回路监视有关系。
检查下回路吧。
回复
奥贝蒂
2012年06月15日 19:00:14
8楼
回复
o-oo
2012年06月15日 21:16:49
9楼
.......
回复
o-oo
2012年06月15日 21:17:17
10楼
................
回复
feihongdage
2012年06月16日 09:08:13
11楼
开关如果在合位,就捡查合位继电器回路;如果在分位,就检查分位继电器回路;还要量一量101和102的电压;一般情况都是综合保护器检测不到控制回路电压,就报控制回路断线故障;
回复