【现场求助】照明高压柜子控制回路断线报警是怎么回事
taikongren508156
2012年06月14日 20:41:34
来自于继电保护
只看楼主

1、照明高压柜断路器在试验位置(分闸)时,综保(清华紫光)显示控制回路断线01报警,无法复位,当试验合闸后报警自动解除,分闸后又有该报警。 2、断路器在工作位置时切、合闸后,综保显示屏无显示,重启综保电源后,恢复正常,无任何报警。 该种现象是如何造成的,控制回路线路问题、综保问题还是其他原因,请高手帮帮忙,多谢!!!

2012年06月19日 08:58:11
22楼

我遇见过相同问题,开关内分合闸位置接点阵松了。
回复
taikongren508156
2012年06月20日 20:23:25
23楼

所有线路都查过了,全部正常。最后更换综保cpu板子后好使了!
回复
taikongren508156
2012年06月20日 20:36:43
24楼

该问题已查明原因:在确认线路无问题后更换综保CPU板子试了一下,报警恢复!!!
感谢楼主把本贴置顶;感谢大家所对本人所遇问题给出的解决方法,非常受用!
回复
taikongren508156
2012年06月22日 17:44:14
25楼

没有关系 一起学习 坛子里有高手
回复
long87951104
2012年06月25日 14:54:10
26楼
是断路器储能行程开关问题
回复
电工刀
2012年09月28日 08:04:10
27楼
我的清华紫光微机保护断线告警也是这样,现在都没有查处问题..........郁闷
回复
红苹果
2012年09月28日 11:31:59
28楼
照情况来看应该是综保问题。。
回复
xiaolifeihua
2012年09月28日 15:28:53
29楼
简单,查看一下控制回路就行了。