冷却水进出水温差大如何解决
lailai1211
lailai1211 Lv.3
2012年06月14日 14:31:23
来自于中央空调
只看楼主

如题,一螺杆式冷水机组,冷冻水一次泵及冷却水泵均工频运转,冷冻水供回水温差3℃,而冷却水供回水温差尽7.2℃,这是什么原因?是因为冷却水水量不足吗?还是冷却塔散热效率不好?若是冷却水量不足未达设计流量,是因系统阻力过大,能推断是冷凝器污垢大等问题吗?各冷却水,冷冻水泵均未设置流量计,但又觉得水流量不可能过小,因为系统管路不长,弯头什么的也不多,DN300管径,且选用的水泵流量214CMH,扬程22M,原还以为水泵扬程选型过大,会超负荷运转,可实际用电小于额定用电。请各位高手帮忙分析是什么原因?还有冷冻水一次泵环路内冷冻机供回水温差总是比二次泵(变频)总环路供回水温差大,且本冷冻水系统供回水温差从不超过4℃的,一直在大流量小温差状态内运行,这要怎么解决呢?

如题,一螺杆式冷水机组,冷冻水一次泵及冷却水泵均工频运转,冷冻水供回水温差3℃,而冷却水供回水温差尽7.2℃,这是什么原因?是因为冷却水水量不足吗?还是冷却塔散热效率不好?若是冷却水量不足未达设计流量,是因系统阻力过大,能推断是冷凝器污垢大等问题吗?各冷却水,冷冻水泵均未设置流量计,但又觉得水流量不可能过小,因为系统管路不长,弯头什么的也不多,DN300管径,且选用的水泵流量214CMH,扬程22M,原还以为水泵扬程选型过大,会超负荷运转,可实际用电小于额定用电。请各位高手帮忙分析是什么原因?还有冷冻水一次泵环路内冷冻机供回水温差总是比二次泵(变频)总环路供回水温差大,且本冷冻水系统供回水温差从不超过4℃的,一直在大流量小温差状态内运行,这要怎么解决呢?
免费打赏
amitongzhi
2012年06月14日 15:47:28
2楼
你没说清楚项目具体情况,不好分析,比如主机所需流量参数,管道长度等。
回复
money_yun
2012年06月15日 15:58:16
3楼
我怎么觉得 ,一台水泵的话 214cmh,DN300的管径,流速是不是才0.84m/s??
回复
chenbaicheng168
2012年06月20日 18:55:51
4楼
大家快来
回复
牛广人
2012年06月27日 12:04:22
5楼
温差大了的,肯定是流量小了。温差小了的,肯定是流量大了。根据这个思路去分析便可。
回复
shapi365
2012年06月27日 21:04:26
6楼
假定设计是没有问题的话,温差大肯定是因为水量小造成的。建议可以检测一下冷却泵的运行电流是否正常。如果比额定电流小很多的话,可以检查一下是否泵的过滤器脏堵或是阀门开度情况。
回复
yzhchlan
2012年06月28日 08:38:55
7楼
不用多说
小温差,大流量;大流量,小温差
回复
zhaoshansi1985
2012年06月28日 14:03:33
8楼
从这点推断 应该是冷却水泵功率不大导致的 流量小 换热温差过大