离心泵P 45KW L 245M3 H 45M 软起 额定电流90A 楼高60M 分3路供回 由平衡阀调解各流量 问题1 泵出口只能开20% 否则跳停 问题2 我没流量计 有什么好办法能算出流量 谢谢
离心泵P 45KW L 245M3 H 45M 软起 额定电流90A 楼高60M 分3路供回 由平衡阀调解各流量 问题1 泵出口只能开20% 否则跳停 问题2 我没流量计 有什么好办法能算出流量 谢谢
22楼
循环水泵的扬程跟楼层高度无关,跟管线沿程损失有关。一般小区的循环泵扬程不会大于32米,你选用45米绝对过大,造成实际流量明显大于额定流量。可以通过水泵水泵进出口压力差判断流量大小。
解决办事是让电工用钳形电流表测电流,同时关小水泵出口,人为增大阻力,减小流量,直至电流达到额定为止。
回复
23楼
循环水泵的扬程跟楼层高度无关,跟管线沿程损失有关。一般小区的循环泵扬程不会大于32米,你选用45米绝对过大,造成实际流量明显大于额定流量。可以通过水泵水泵进出口压力差判断流量大小。
解决办事是让电工用钳形电流表测电流,同时关小水泵出口,人为增大阻力,减小流量,直至电流达到额定为止。
回复
24楼
3万平米空调供热,热水流量约为260m3/小时(G=(30000*100/1000)/*1.163*10=258m3/小时),故运行一台流量为260m3/小时,扬程30m左右的泵即可。 楼主所说泵的流量和扬程都过大故会出现过载现象。
回复
25楼
水泵的扬程选的太大了,实际上系统的阻力少于水泵扬程,以致造成流量过大,电机超载。按经验应选32-38米扬程为好。
回复
26楼
我也肯定是泵的扬程选的太大了,
"水泵的扬程选的太大了,实际上系统的阻力少于水泵扬程,以致造成流量过大,电机超载"
说的很好呀.
回复
27楼
本人也认为泵的杨程过大了,所以才出现泵的出口阀门才开20%,以消除多余的杨程.
本人也设计过一个失败的冷却水系统,管径400的冷却水系统,冷却塔比泵高15米,泵杨程选28M.结果泵的出口阀门只能开1/3才能保证泵的运行电流在工作范围之内.
回复
28楼
运行3万平方米应该用一台水泵就够了,运行两台水泵流量只能附加30%左右。这样运行浪费电太大并且起不了多大效果。至于扬程就看你最末端的阻力,一般取40米就足以了。
再就是你的高层是否分区了,如分区就得考虑高区的水力平衡。
回复
29楼
兄弟,有这样算的吗?
回复
30楼
【过载】》【跳闸】
很简单
回复
31楼
X工:你懂不懂?!
回复