水泵流量问题
kongtiaozhu3363
2006年12月09日 12:50:42
来自于采暖供热
只看楼主

离心泵P 45KW L 245M3 H 45M 软起 额定电流90A 楼高60M 分3路供回 由平衡阀调解各流量 问题1 泵出口只能开20% 否则跳停 问题2 我没流量计 有什么好办法能算出流量  谢谢

离心泵P 45KW L 245M3 H 45M 软起 额定电流90A 楼高60M 分3路供回 由平衡阀调解各流量 问题1 泵出口只能开20% 否则跳停 问题2 我没流量计 有什么好办法能算出流量  谢谢
免费打赏
ccygnt
2006年12月17日 11:34:36
32楼


将水泵叶轮车一刀,估计直径要减少5~10mm,泵扬程减下来,水泵电机电流就不超了。我们这样做过几次,均得以解决。当然最好事先让泵厂的工程师计算一下。虽然有些人自认为懂,可是解决不了实际问题有啥用。信不信由你。呵呵。泵前泵后各装一块压力表,观察一下就知道泵出口压力有多大了(静压、动压)
回复
半日浮云
2006年12月17日 18:40:58
33楼


很直接的解决方法`值得试试
回复
zhuanjia
2006年12月18日 13:08:57
34楼
简单的问题,难住那么多人,供热中的问题大多是简单的问题,因为供热运行看不到,所以问题虽然简单,找到问题的原因,不简单。我帮别人找过一些,有此感受。
回复
xuwy001
2007年01月09日 13:29:02
35楼
我也遇到类似问题,应该是单台运行时管道阻力偏小引起水泵流量过大而超电流。可惜你们装的是软起动器,如果是变频器就很容易解决问题,而且还节电。
回复
zhb-761024
2007年01月09日 17:39:17
36楼
泵出口管经是不是过大,一般来说,系统DN100或DN125,泵口经DN70或DN80应该没有问题,我单位是这样的,效果还可以
回复
grundfos_pumps
2007年01月09日 20:52:08
37楼



同意 水泵扬程选太大了。循环水泵的入口同样有65M水头压力故水泵需克服的是很少的管道阻力。
所以该水泵流量跑位,电机过载。你的阀门打开20%,是人为增加管道阻力,让水泵运行在合时的曲线内。
回复
ahtk
2007年01月09日 21:59:12
38楼
真受不了你们!
1、若水泵运行时,阀门开大,就跳闸,一般应该检查水泵电机的电流是否有超载现象,水泵电机有没有过热现象,若存在,则可能是电机过载造成的。首先找电工检查,有时电机质量差也会引起水泵跳闸。同时,水泵控制柜主回路电气接点接触不良也可能导致空气开关或热继电器在电流没有达到的情况下跳闸保护(可以用红外测温仪检查出来,或者用目测检查有没有过热、变色的主接线端子。
2、水泵的轴功率与水泵进出口压差的大小有关,对于离心泵来说,一般压差越小,则流量越大,水泵就会超负荷运行。若水泵流量偏大,离心式水泵一般就会超载,应该与系统阻力偏小有关。
3、根据我们的经验,30000平方米的供暖面积有75-80芳/小时的循环流量就足够了,怎么会用那么大的水泵?
4、循环流量可以用超声流量计测量出来,记住要离泵远一点!


回复
zhuanjia
2007年01月11日 09:20:44
39楼
一台45KW的泵,如果我指导运行,肯定够用。你的根本原因是,平衡阀的调节效果很差,你的观望缺乏有效的调节,或者说调节不到位,造成了开两台泵的现状。lao9shu@163.com
回复
laizhibin_82
2008年07月18日 17:45:27
40楼
看蒙了,到底水泵扬程选高了还是选低了?
回复
cn_aq
2008年07月29日 15:36:15
41楼
:L 看来,暖通行业的从业人员理论知识。。。

扬程河流量太大。。。。

循环泵需要克服的不是势能(楼层高度)而是克服系统阻力。。。。

出水口的势能压力(楼层高度产生的)被进水口同样大的进水压力(楼层高度产生的)抵消,泵的扬程等于或略大于系统水阻力就好了,水流量根据工作温度和能量交换量核算。。。
回复

相关推荐

APP内打开