请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
满足最不利点水压7m,是指最高层消防栓,不是屋顶试验消防栓,你可以设置在屋面楼梯间屋顶上,这样基本能满足条件。
回复
44楼
10楼说得对
回复
45楼
应该满足规范中对消火栓的要求 啊
回复
46楼
消防增压稳压装置是为消防系统平时和消防泵启动前压力维持用的,消防泵启动后增压稳压泵是要关停的,所以整个系统不能代替消防加压泵。“用泵+气压罐抽地下水池的水供水系统”如果设计为消防加压泵作用,则屋顶还要设置消防增压稳压装置,如果系统本身设计有小泵和气压稳压针对平时管网平时增压稳压,则不需要在屋顶重复设置消防增压稳压装置。
回复
47楼
按我的理解,楼主提到的做法,是把天面水箱出水的问题系统搬到地下室去了,系统还是完整的,没缺什么东西,也是符合规范的,只不过多费了一些管材,不过这样一来,可以避免对最上一层用户的噪声干扰,这种做法对商住楼或住宅可能更有利。
以上属于个人观点,我本人没有这么设计过,只是有看到这样的实际工程,就得到上述的推理。
回复
48楼
天面水箱是要设置的,它提供的是火灾初期消防水量,当屋面水箱压力不能满足消防系统最不利点水压时,需设增压稳压设备,维持出水口压力,稳压增压设备可设于底下泵房,也可设于屋面水箱旁.
回复
49楼
如果是稳压泵加气压气罐是对消防栓系统供水的,而压力能满足最不利消防栓的话,就属于常高压,如果是这样,水泵就是每时都在开着,就不存在启泵时间的问题,设水箱什么的就无从谈起了。高规7.4.7采用高压系统,可不设高位消防水箱。但楼主的“稳压泵加气压气罐供水”到底是怎样的情况说的还是不太明白
回复
50楼
对于15楼的问题问:“是要求试验栓静水压不小于7米,还是要求最高层那只消防栓静水压不小于7米。” 应该是指最高层最不利点的那只消防栓。
回复
51楼
按规定,静压是应该从水箱的最低水位算起(最不利),而消防的屋顶水箱的10min用水量我不认为它能保证最不利点的水压,而在加稳压的系统中,当最不利位置发生火灾,而稳压设备一直是处于准工作状态,就是在消防主泵还没有启动的时候,稳压设备是不会让水箱的水流出来吧。我还是比较支持50楼的意见
回复