请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
52楼
屋面水箱是为了满足前10min的消防用水量,这时最不利消火栓的压力达不到要求,所以要增设消防稳压设备。
所以,我认为是必须要设的。
回复
53楼
天面增压泵不能省,因为它是为保证七米静水压压而设置的,保证火灾初期的消防用水。且最好同时设置稳压泵和气压罐,以免稳压泵频繁启动,和管网压力波动产生噪音。
回复
54楼
应该是屋顶试验消火栓。
回复
55楼
不对啊,应该是水箱最低水位(既水箱出水管高度)到屋面消火栓!
回复
56楼
不同意喷淋系统稳压泵应设置于主泵房内!水箱的出水都是经过报警阀的!
回复
57楼
这个一定要加,且要保持天面试用栓要有7M的水柱才行
回复
58楼
<建筑设计防火规范>第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
《高层民用建筑防火规范》7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
对于这个问题我是这样认为的:常高压,就可不设;临时高压就得设。而这个他说得不明白,下面用了稳压泵要是消火栓系统和喷淋系统共用的则应该属于常高压,那就上面什么都不用设也可以的啊(包括高位水箱)。要下面的稳压设施是单单针对喷淋系统的,则在屋顶需设高位水箱和加压设施。
比较同意50楼的说法,还请高手指教
回复
59楼
不能满足最高的消火栓要有7M的最小静水压才需要稳压。稳压泵在下面有碍,上面当然可不设.
可查国标图集
回复
60楼
我是做设备的,经常遇到这样的问题,每个人的设计理念不一样,稳压泵在天面和地下室泵房一样,只要满足不利点的压力需求即可.但在地下室造价低(控制系统与消防主泵共用控制柜),施工比较方便.
回复