请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
请问楼主:“用泵+气压罐抽地下水池的水供水”,气压罐是在消防系统上吗?如果
在,那消防主泵是不是经常启动来补充气压罐的损失;如果不是,那就对消防系
统没有意义。在山西,有种说法:多层要求管道有水就行;50米以下高层为7米;
回复
34楼
我看的都糊涂了!既然下面的主泵启动要30s,那么天面水箱设增压泵他启动不是
也要一定的时间吗?
回复
35楼
这里的增压泵指的是稳压泵,放在在天面跟泵房里原理一样,只不过泵房里扬程
增高。稳压泵在未发生火灾前管用,一旦发生火灾就不起作用了。在有天面水池
情况下,泵房有稳压泵天面不用设。
回复
36楼
还是在屋面加气压罐比较好,没你们考虑的那么多;糊涂了!
回复
37楼
我觉得还是应该要加,火灾自动报警系统5MIN报警,火灾10MIN 地下消防泵才启
动,因此不能满足最高层消火栓7MH20的要求。实际设计当中我有时建议建设方
将天面水箱设于防烟楼梯间顶,通常能满足顶层消火栓达到7M静压的要求。
我一直也有个问题不明白:天面稳压泵的流量为1L/S(喷淋)、5L/S(消火
栓),按规范要求天面水池需要储存前十分钟的用水量,V=(1+5)
*10*60/1000=3.6M3,所以天面水箱在设置有天面稳压泵的时,仍然要求水箱容
积为12(18)M3就显得没有必要?——请各位大侠帮忙解疑!
回复
38楼
关于稳压系统的工作原理,以前有很精辟的帖子,可搜一下。
回复
39楼
请搜“消防系统稳压设备的工作原理的探讨 ”。
回复
40楼
屋顶一定要有增压设备.压力按顶层最不利消火栓所需水压设计,流量不大于一个消火栓所需水量.
回复
41楼
一定要设增压泵,屋顶与地下均可,笑火栓与喷淋也可同用一套设备,详见8S205
回复