请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
22楼
你这个问题是有点不一样,19层建筑设了“泵+气压罐”抽地下水池的水供水,已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了,我觉得没有必要设屋顶水箱,何谈天面的增压泵;再就是“jackydlf”静压肯定是从天面水池的最低有效水位算起,以满足最不利点消火栓的水压要求。
回复
23楼
不需要在天面加增压泵,泵房里面的恒压设备已经可以满足消防管网最不利点的压力需要。工程实践证明是可行的。
回复
24楼
又是这类问题!难统一!
回复
25楼
稳压泵的流量小,才1.11L/s,是不是不能满足消防流量的要求,所以是要有天面水箱的,是不是这样啊?而同时稳压泵也满足了不利点的压力要求,所以不用在天面加增压泵了,这样解释对不对呢??
回复
26楼
直接选用98S205就得了嘛,在屋顶加压、稳压比较经济
回复
27楼
sailingzlx说得对,泵房内设消防和喷淋主泵,屋顶设水箱和增压稳压设施。按照目前规范,19层
的建筑屋顶水箱是不能省的。
回复
28楼
我觉得还是得设,因为,火灾前期,水泵起动还需要30S的时间,屋面水箱的作用就是为了火灾前
期供水和稳压的作用,可以尽量把水箱抬高点不行吗?
回复
29楼
稳压设施应设置于屋面,用于补充系统漏水及保持顶层消防系统末端压力。而主泵可设置于地下机
房内。喷淋系统稳压泵应设置于主泵房内,理由是所有补水需经过报警阀,屋面水箱补水必须连至
稳压泵前经报警阀接入系统。
回复
30楼
我有点糊涂了。是地下的稳压泵供给管网的压力大还是天面水池的压力大?稳压泵起动时天面的水
能出来吗?
回复
31楼
我也糊涂了,那用泵+气压罐从水池给天面水箱供水跟天面的稳压设备有什么关系呢/
那个从地下水池吸水的泵不是主泵吗??
稳压泵不是要稳定从天面水箱到管网的水压吗,怎么又和从地下水池吸水的泵作用一样了?
请各位楼上的高手详细说明,谢谢了
回复