请教天面消防增压泵的问题???
haihai44
haihai44 Lv.2
2004年06月30日 16:39:44
只看楼主

请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??

2004年07月01日 16:53:17
12楼
不用
回复
haihai44
2004年07月02日 12:05:55
13楼
我会不会是有点转牛角尖呢,我真的不是很明白。
1969yfj:稳压的作用是不是为了满足最不利点灭火设备的水压和水量要求,但是天面水箱的前10分钟消防用水是从天面向下进入消防系统的,静压是不足的,这时候是不是也要稳压泵发挥作用?而稳压泵发挥作用的时候是从地下水池吸水的,那天面的水池是不是变成多余的了?
回复
haihai44
2004年07月02日 12:10:52
14楼
哎呀,刚刚写完就想起一点,不知道对不对:稳压泵的流量小,才1.11L/s,是不是不能满足水量要求,所以是要有天面水箱的,是不是这样啊?而同时稳压泵也满足了不利点的压力要求,对不对呢??
回复
jackydlf
2004年07月02日 16:11:35
15楼
这个静压,应该不是从天面水池的池底算起,应该从水池内最高的消防水位算起。我有一个疑问:是要求试验栓静水压不小于7米,还是要求最高层那只消防栓静水压不小于7米。
回复
陶醉
2004年07月02日 16:24:40
16楼
我记得不超过100米的高层建筑需达到10米充实水柱,你再看看建筑防火规范!
回复
luo451
2004年07月02日 17:09:21
17楼
10米充实水柱是针对选主泵而言的,不是针对水箱设置高度,否则,很难做到。
回复
wsf2002
2004年07月03日 07:49:37
18楼
我认为:自喷稳压可以设在地下泵房,将消火栓稳压泵设在地下泵房是不对的.原因是稳压泵的扬程要比设在屋面大很多,供水工况复杂化了
回复
jackydlf
2004年07月03日 23:16:18
19楼
这个静压,应该是从天面水池的池底算起,还是从水池内最高的消防水位算起
回复
wujinm
2004年07月03日 23:28:38
20楼
对于你的这种情况,静压是指水箱最低水位(既水箱出水管高度)到19最不利消火栓(不是实验用消火栓)口的高差!
增压设备可以是在屋顶也可在水泵房,这看你的方便!!
回复
dujuan
2004年07月03日 23:43:10
21楼
增压设备在水泵房时,系统为稳高压状态,火灾时水箱的水能出流吗?
回复

相关推荐

APP内打开