今天听了厂家关于变流量的讲座,其中讲到冷水机组二次泵的问题。一次泵流量不变,二次泵流量变化,那它节能体现在哪?
今天听了厂家关于变流量的讲座,其中讲到冷水机组二次泵的问题。一次泵流量不变,二次泵流量变化,那它节能体现在哪?
12楼
这种系统用在主机侧要求必须是定流量的时候,相对于完全靠一次泵节能
回复
13楼
我的理解是变流量就是明义上是改变系统的水流量,实际上是改变水泵输出功率,
回复
14楼
谢谢各位的热心!昨天我看到暖通设计规范里面有要求用 二次泵变流量的,看了看他的介绍,似乎明白了。我是这样理解的:对于某一个系统(系统中制冷机组流量恒定)方案一采用一次泵的话,不论负荷侧发生任何的变化,因为制冷机组要求流量恒定,所以水泵一直处于恒定流量运行,多余的水量只能通过旁通管进入回水管道,造成能量的浪费;方案二系统采用二次泵变流量系统,系统总的压力损失不变,水泵扬程也不变,在满足制冷机组流量恒定的情况下,一次泵的扬程可以大大减少,当负荷变化时,可通过二次侧变流量调节到达节能的要求(引用11楼的话“水泵的功率与扬程有关”) 。因此二次泵变流量比一次泵定流量节能,不知这样理解是否正确?请指教!再次感谢大家!
回复
15楼
我想楼主的意思是节能就必须是节约制冷机的能量,实际上他们的意思是节约水泵的功率.
变频的目的就是当流量减少的时候,来调整电动机的频率,从而减少电机的额定功率,使电机高效率运行,高效率低功率的运行就是节能.
上面你所提到的是节约了二次泵的功率.
"系统中制冷机组流量恒定"是现在的情况,不过我也听说,最近好象是美国的约克已经制造出了能够调节50%流量的制冷机.
如果技术成熟,那么节能就进一步的实现.
回复
16楼
不用举例子,直接用专业知识解释你的:
二次泵采用变流量,水泵效率不变,功率下降,因此节能。
回复
17楼
首先谢谢的大家的帮忙!其实在学校的时候也看过二次泵变流量系统,那时候就有点疑惑。因为制冷机组要求经过蒸发器的水量恒定,所以一次泵流量不变,二次泵采用变频,那时候就像,无论是一次还是二次系统经过制冷机组的水量不变这有什么区别呀?没有考虑到二次泵系统中一次泵的扬程比一次泵系统的低,虽然流量没变,但二次泵处通过变频到达了节能的目的?
回复
18楼
佩服!累死了叫什么?
回复
19楼
请问你这里的N到底是电功率还是水泵轴上的机械功?传动功耗、电机功耗、变频器功耗都上哪里去了?夸你“百无一用是书生!”不过分吧!
回复
20楼
老兄。变速的可是二次泵哦!
回复
21楼
恒速水泵系统就是恒流量系统吗?http://co.163.com/forum/content/166_347599_1.htm供您参考!
回复