这样是否节能呢?
skywei1980
skywei1980 Lv.5
2006年12月08日 16:49:21
来自于中央空调
只看楼主

今天听了厂家关于变流量的讲座,其中讲到冷水机组二次泵的问题。一次泵流量不变,二次泵流量变化,那它节能体现在哪?

今天听了厂家关于变流量的讲座,其中讲到冷水机组二次泵的问题。一次泵流量不变,二次泵流量变化,那它节能体现在哪?
免费打赏
荔枝兔
2006年12月15日 14:59:57
22楼

如果一次泵+二次泵的功耗更大呢?
回复
vincent_nk
2006年12月15日 15:02:29
23楼

我在2楼已经说了这句专业知识了,不用你再解释了。
回复
vincent_nk
2006年12月15日 15:03:12
24楼

累死了还有备用马
回复
荔枝兔
2006年12月15日 15:03:50
25楼

“变频的目的就是当流量减少的时候,来调整电动机的频率,从而减少电机的额定功率,使电机高效率运行”?变频调速就能使电机高效率运行有什么根据?如果我告诉你变频调速后,无论是变频器、电机还是水泵的效率可能会大幅降低你能理解吗?
回复
荔枝兔
2006年12月15日 15:09:26
26楼

要是水泵效率降低了呢?还节能吗?
回复
duanyifan6
2006年12月15日 22:10:56
27楼
以下是引用lxm774在2006-12-15 15:03:50.0发表的内容:
以下是引用duanyifan6在2006-12-15 11:27:58.0发表的内容:
我想楼主的意思是节能就必须是节约制冷机的能量,实际上他们的意思是节约水泵的功率.
变频的目的就是当流量减少的时候,来调整电动机的频率,从而减少电机的额定功率,使电机高效率运行,高效率低功率的运行就是节能.
上面你所提到的是节约了二次泵的功率.
"系统中制冷机组流量恒定"是现在的情况,不过我也听说,最近好象是美国的约克已经制造出了能够调节50%流量的制冷机.
如果技术成熟,那么节能就进一帛
回复
flowinspace
2006年12月16日 00:15:10
28楼
没有因果关系。流量变小,那么功率就小了。关键在于整机的效率怎样。
回复
tarim_jd917
2006年12月16日 02:20:11
29楼
爱因斯坦 爷爷就是伟大,N多年前就把这个问题说明了嘛!节能不节能,相对的嘛,二次的能耗比一次大啊,节能空间也比一次大啊......
回复
somebody665
2006年12月16日 13:23:33
30楼
越看越糊涂】

【节能】具体是指节什么?

水】?
电】?

发晕
回复
fancoil
2006年12月16日 18:42:13
31楼

搞错了吧。那就话是引用别人的。
回复

相关推荐