两个五星级酒店节能改造案例技术措施分享
wx_40812849
2024年07月04日 10:52:02
只看楼主

既有建筑节能改造,就是通过应用节能技术措施和产品,在保证室内环境舒适度的同时,降低建筑的运行能耗。常见的节能改造内容包括:空调系统节能、供暖系统节能、热水系统节能、照明系统节能、通风系统节能、门窗节能、调适节能、智慧调控节能等。在有条件的情况下,节能改造项目可加入分布式光伏发电系统等可再生能源利用措施,以进一步降低建筑碳排放。


项目位于静安区愚园路1号, 建筑类型为旅游建筑,节能改造情况简介:上海宏安瑞士大酒店于2001年4月开业,总建筑面积为55729.94平方米,共32层,其中地上29层、地下3层,客房总数有467间(套)。酒店地上29层为酒店客房、餐饮、会议、大堂及娱乐设施等区域,地下3层为地下车库、设备机房和洗衣房等。    

为降低建筑能耗,从2019年11月开始,酒店进行一系列节能改造,涉及空调供冷系统、供热系统、生活热水系统和蒸汽系统,并新增一套冷热源智能控制系统,改造于2020年6月全部竣工并投入使用。    


经核定,上海宏安瑞士大酒店综合节能改造项目改造面积为55729.94平方米,项目节能量为746.82tce(吨标准煤当量),综合节能率(单位建筑面积能耗下降率)为22.31%。 节能改造措施如下:    


01 空调供冷系统    

   
新装1台500RT磁悬浮变频离心式冷水机组,替代1台500RT的开立冷水机组。    

   
   
美的磁悬浮变频离心式冷水机组    


02 供热系统    


新装4台力聚120万大卡(总计8吨、2用2备)的超低氮真空热水锅炉,完全替代蒸汽锅炉向酒店供暖及供应热水,真空锅炉采暖系统综合效率高达94%。    


   
力聚超低氮真空热水锅炉    


03 低区生活热水系统    


新装1台制热量为568Kw的高效水源热泵机组,安装于冷冻机房,在过渡季节和夏季替代蒸汽锅炉系统,向酒店低区供应55℃生活热水,且在供应生活热水的同时供应空调冷冻水。    

   
   
开利高效水源热泵机组    


04 高区生活热水系统    


在酒店屋顶,新增6台10P空气源热泵热水机组,供应酒店生活热水,空气源热泵利用制冷剂相变吸热原理,从空气中吸收大量热能,制取高温热水,年均运行效率高达350%。    


   
空气源热泵热水机组    


05 洗衣房蒸汽供应    


新增2台1.2吨超低氮燃气蒸汽发生器,替代原有双良蒸汽锅炉,向洗衣房供应蒸汽,系统综合效率高达81%。    


   
超低氮燃气蒸汽发生器    


06 新增一台智能控制系统    


新增1套冷热源智能控制系统,将冷水机组配套的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机等进行集中变频控制,并优化各设备组的运行状态。


   
冷热源智能控制系统界面    


上海兴国宾馆        
综合节能改造示范项目        


项目位于长宁区兴国路78号, 建筑类型为旅游建筑。节能改造情况简介:上海兴国宾馆占地面积约为15500平方米,总建筑面积约为59643平方米,地块内建造有十多栋单体建筑。本次节能改造示范项目范围包括兴国大楼和8号楼,共用一套冷热源系统,建筑面积为29139.7平方米。


     
     

     
     


兴国大楼建成于2001年,地上16层,地下3层,建筑面积为26578.84平方米。其中6-16层为宾馆客房,1-5层为办公、餐饮、会议、健身区域和室内游泳池,地下3层为车库、员工洗浴、办公室和机房等。8号楼为宴会厅,建筑面积为2560.83平方米,位于兴国大楼正前方。



2017年1月-2019年6月,宾馆对兴国大楼和8号楼的空调供冷系统、供暖系统、生活热水系统和照明系统实施改造。经核定,项目改造面积为29139.7平方米,总节能量为359.52tce(吨标准煤当量),综合节能率(单位建筑面积能耗下降率)为15.17%。 节能改造措施介绍:


01 空调供冷系统


使用3台模块式磁悬浮离心式冷水机组作为主要冷源,满足日常供冷负荷需求;



拆除原有1台螺旋式冷水机组,保留原有2台特灵螺旋式饮水机组作为应对极端高温天气的备用冷源。


02 空调供暖系统


使用4台燃气热水锅炉+板式换热器的新系统作为空调采暖热源,拆除原有2台考克兰燃气蒸汽锅炉、相应数量的汽—水热交换器和热水循环泵的旧系统。        



03 生活热水系统


改造为与空调采暖系统共用4台燃气热水锅炉+板式换热器系统,作为生活热水热源;        



新增2台CO?热泵热水机组,作为大楼室内游泳池的生活热水辅助热源,并增加保温水箱。


04 照明系统


改造范围内的6577盏照明灯具全部替换为LED光源,改造后灯具总功率为82kW。



绿色引领发展,生态绘就未来。既有建筑节能改造项目旨在通过改造现有建筑,提升建筑节能低碳水平,减少能源消耗和碳排放,从而降低对环境的影响,推动建筑行业可持续发展。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

免费打赏

相关推荐

APP内打开