如果让你设计五星级酒店的空调系统,你会这样设计吗?
团子xtt
团子xtt Lv.2
2019年06月04日 14:09:14
来自于中央空调
只看楼主

1)建筑图纸三看原则(即拿到建筑图纸怎么处理,怎么结合本专业像建筑专业提资料,像给排水专业、电气专业配合)。 2)负荷计算(怎么计算负荷,怎么提交满足审图要求的计算书),此部分非常重要,是选择散风机盘管及冷水机组的重要依据,也是我们修正的基础数据非常重要,大家千万别估算,估算只能让大家心里没有底以后做事无依据。 3)风机盘管加新风系统焓湿图计算及根据焓湿图来选择设备,分析实际运行结构。千万注意;这块很多刚毕业的学生不爱听因为他们觉得在学习已经学习了但是他们没有意识到焓湿图对选择设备及实际运行分析的重要性,很多毕业很久的人也不爱听,因为他们听不懂,所以本次讲解很长细致,希望大家认真听收货会很大,焓湿图是分析问题分析实际运行的重要依据。

4)风口选择,设备选择依据(什么类型的功能房间用什么风口,风口射程与风速关系,风口间距是由风口射程决定的,但是射程又是由风口颈部风速决定的;设备选型是暖通专业重中之重但是很多设备参数都是在标况的数据,怎么应用到实际项目中呢?这个就是末端设备怎么根据计算负荷修正后选择设备)


5)空调水系统设计(水系统到底做多大,是做100米 200米还是多大这个都是根据公共建筑节能设计标准及规范计算出来的,水系统阀门设置,平衡阀设置依据等等都是根据国家规范及措施可以查到的;水系统做同程还是异程,多大范围做同程,多大范围做异程都是有理论依据的)


6)风系统设计(风系统到底做多大,是做50米 100米还是多大这个都是根据公共建筑节能设计标准及规范计算出来的,风系统阀门设置依据等等都是根据国家规范及措施可以查到的


7)水系统最大能做多大,风系统最长能做多长这些都是有理论公式计算得出的。


两万平米酒店空调系统设计


手把手教怎么计算负荷;

怎么向电气、给排水,建筑,结构专业提资料怎么确定水系统和风系统方案;

怎么选择水泵,冷热源机组,末端盘管等设备,怎么绘制符合国家标准的图纸;

怎么选择各个方案中的最佳方案怎么估算造价等。

均是从理论和实践出发来选择一切都是从理论和规范中出发,在培训设计过程中分别指出设计依据在规范中哪条


课程截图

QQ截图20190604135527.png

QQ截图20190604134258.png


QQ截图20190604134217.png

QQ截图20190604135611.png


领取试听课程

QQ截图20190516144745.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开