今天听了厂家关于变流量的讲座,其中讲到冷水机组二次泵的问题。一次泵流量不变,二次泵流量变化,那它节能体现在哪?

今天听了厂家关于变流量的讲座,其中讲到冷水机组二次泵的问题。一次泵流量不变,二次泵流量变化,那它节能体现在哪?
免费打赏
vincent_nk
2006年12月08日 17:01:25
2楼
二次泵采用变流量,水泵效率不变,功率下降,因此节能。
回复
skywei1980
2006年12月11日 10:10:21
3楼
我是这样考虑的:一次泵系统在负荷发生变化时整个系统水量是恒定的。二次泵系统虽然在系统负荷发生变化时,二次泵侧水量发生了变化,但一次泵侧水量依旧是恒定的,怎么说是节能呢?请指教1
回复
nky6666
2006年12月11日 13:32:27
4楼
一次只负担机房的设备,比如水机等,二次泵负责外网及末端
回复
skywei1980
2006年12月11日 15:13:55
5楼
这个我是知道的,我不明白的是:二次泵变流量系统比一次定流量系统节能体现在哪方面?因为即使是二次泵变流量系统中,位于一次侧的水泵也一直是定流量,只是二次泵有变频而已。
回复
skywei1980
2006年12月13日 09:22:21
6楼
哪位高手可以帮忙解释呢?不胜感激!
回复
czx663
2006年12月14日 14:40:01
7楼
一次泵的扬程很小,只承担机房内的阻力,所以比一次泵功率要小得多,在部分负荷运行时,二次泵就变频运行。比直接用一次泵达到末端的要节能。不知我说得是不是清楚
回复
荔枝兔
2006年12月14日 16:18:17
8楼

水泵效率不变?根据是什么?
回复
vincent_nk
2006年12月14日 16:27:48
9楼

就是二次泵节能
回复
vincent_nk
2006年12月14日 16:35:12
10楼

举个例子,一匹马跑得很快,要让它慢下来有两种方法,一是上面坐两个人,二是它跑累了自己慢下来。后者比较节能。
回复
wzs3831782
2006年12月14日 17:03:11
11楼
N= W*H*P/367*n
N=耗电功率
W-为水流量
H-水泵扬程
P-水密度
n-效率系数
显然水泵的功率与扬程有关
一次泵的扬程很小,只承担机房内的阻力(平衡管以下)
次级泵承担负荷侧的阻力(平衡管以上)
回复

相关推荐