欢迎大师点评图纸::建筑通风消防设计施工图
tanghuaping
2006年12月08日 09:30:36
来自于通风排烟
只看楼主

建筑通风消防施工图,包括地下车库防排烟系统(包括地下设备间、楼顶设备间的排风),一层到二十八层的消防楼梯间正压送风,地下层及一层电梯合用前室的防烟正压送风。图附设计说明、材料表,设备明细表、防排烟系统图等。本人做通风设计不长,经验尚浅,请各位大师能多提意见,不胜感谢!请大家务必下载24楼修改好的图纸再作评论!!一楼图纸已经作了修改。请到24楼下载。

建筑通风消防施工图,包括地下车库防排烟系统(包括地下设备间、楼顶设备间的排风),一层到二十八层的消防楼梯间正压送风,地下层及一层电梯合用前室的防烟正压送风。图附设计说明、材料表,设备明细表、防排烟系统图等。本人做通风设计不长,经验尚浅,请各位大师能多提意见,不胜感谢!


请大家务必下载24楼修改好的图纸再作评论!!一楼图纸已经作了修改。请到24楼下载。
5f58676b46f8d59e44db.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
foshan7
2006年12月31日 14:08:41
42楼
试着点评一下,诣在共同学习提高:
送风系统:
1、首层及地下室电梯前室的送风口小了,风速大于7米/m
2、给地下室电梯前室送风的风机风量小了,可开启门大于2个,应乘系数。
3、给剪刀梯送风的二台风机,风量不够,按规范应35000-40000,同时考虑可开启门数量大于2,应再乘系数;风压也明显不够。

首层的电梯前室如有可开启的外窗则可不设送风口,则风机风量够了,但是风口还是小了。

学习ing.....
回复
crose.lin
2007年01月11日 20:02:46
43楼
自垂式送风口在火灾时开启火灾层及上下两层,我记得是设于合用电梯前室的,此室和楼梯间有防火门相隔,如果发生火灾,这些风口就没有实际意义了.
回复
haodangxp
2007年01月12日 13:14:22
44楼
楼主,我下了你的图,看了一下,有些问题大虾们都提出来了。顺便问一下,你是圣帝的?
回复
haodangxp
2007年01月12日 13:17:11
45楼
saymand,你好!你说的复合风管一般可以用在空调通风上,但是不能用在排烟风管吧??消防验收能不能通过?
回复
tanghuaping
2007年01月13日 14:37:40
46楼


跟圣帝是一次一个合作的项目,我是设计单位的!!!
回复
haodangxp
2007年01月14日 16:21:01
47楼
呵呵。我也是在广州工作的,像这种民用建筑的地下车库的做了不少,有空多交流交流。
回复
tanghuaping
2007年01月15日 09:15:49
48楼




剪刀楼梯每层只有一个门,应该取0。75的系数吧!风压应该是够的,1186PA。

首层的电梯前室确实应该不设的,多谢指正!!!

对于风口尺寸在计算的时候都很大,很难确定,不知道你是怎么定风口大小的??欢迎讨论!!!
回复
tanghuaping
2007年01月15日 09:17:27
49楼


自垂式送风口设于楼梯间!火灾时开启着火层及相邻层!!!
回复
haodangxp
2007年01月19日 12:54:18
50楼
三少,我们来探讨一下这些问题吧。1、你说的自垂风口火灾时开启着火层及相邻层,是如何控制的??前室的电动送风口通常做法是火警时开启着火层和相邻层,由执行机构来完成这个控制,自垂百叶则没有这个执行机构,火警时是全开的。2、前室的加压送风口尺寸的确会比较大,因为风口的风量是按照总风量的1/3或1/2来确定的,还加上执行机构的宽度,占的面是比较大,风速不超过规范就可以了。另外,其实现行规范个人觉得还是很不规范的,很多东西都模棱两可,叫人难以理解,这确实是件烦恼的事情。
回复
saymand
2007年01月20日 12:50:27
51楼
楼梯间用自垂式风口,发生火灾开启相邻两层,谁说的?有没有和实际结合?
前室按1/3确定,没有1/2这个概念
只要风速不超过规范要求就好

45楼,复合风管用在消防上可以,只要有说明,保证在280℃温度下,能够运行,不被烧毁就可以了
这个是需要强调的
回复

相关推荐

APP内打开