关于彩钢板屋顶防雷知识的提问
zhoubaon
zhoubaon Lv.2
2006年12月07日 11:43:08
来自于防雷减灾
只看楼主

厂房在空旷的厂区,周围没有可以防雷的建筑物和避雷针。彩钢结构的厂房,房顶用4MM的彩钢板构成,连接钢支架,支架从地面以下固定在地基上。该建筑物是否设置壁雷设施?

厂房在空旷的厂区,周围没有可以防雷的建筑物和避雷针。彩钢结构的厂房,房顶用4MM的彩钢板构成,连接钢支架,支架从地面以下固定在地基上。该建筑物是否设置壁雷设施?
wj98329
2006年12月07日 12:49:40
2楼
不要设。
第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;

回复
zzhspeed
2006年12月07日 13:00:13
3楼
直接用金属屋面钢结构做避雷接地就足够了,4mm连爆炸危险环境的都能满足,放心。
回复

相关推荐