10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
22楼
17#经常说两句和主题有关的话就打广告,打广告是真实目的,讨论是幌子吧,都没看前面大伙的分析。现在讨论的不是能不能闭锁合地刀,而是地刀合着的时候怎么闭锁上级馈线柜不能带地刀合断路器。
别再发广告了,好哇,谢谢配合。
回复
23楼
做过进线柜带接地刀的,不过这把刀不是用于将进线电缆接地,而是为了将柜顶母线接地。
回复
24楼
说的对,进线柜一般配进线隔离刀!
回复
25楼
进线柜通常情况下不用加地刀,但是加地刀的前提是必须考虑到五防要求,我曾今见过进线加地刀的高压柜。
回复
26楼
五防有这样一点要求:禁止带电合接地刀闸。进线柜断路器分闸后,电缆头还是带电的,装了反而容易引起误操作。一般在上游变压器配出柜上装。
回复
27楼
回复
28楼
进线一般不设置接地刀,为了安全考虑,万一远方合闸,而本地接地刀没拉开,造成事故。
回复
29楼
接地刀闸的安装主要是为了保护人身和设备的安全,如果在安全,方便的前提下,进线柜是可以安装接地刀闸的,一般情况进线不安装接地刀闸,是考虑到害怕误操作,电源侧合闸,而受电侧进线柜接地刀闸处于合位,而导致电源侧直接接地
回复
30楼
进线柜带地刀害死人....就因为这地刀报销了俺们差不多一个月工资 悲催....
回复
31楼
没有特殊要求,进线柜是不带地刀的
回复