10KV高压柜进线柜可以布置接地刀闸吗?
hma197548
hma197548 Lv.4
2012年06月09日 18:03:25
只看楼主

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
免费打赏
zlj5165
2012年06月14日 08:16:37
32楼
LZ是不是怕带电挂电缆不安全啊,后门加装电磁锁啊,一般都这么做的。
回复
闲人一个
2012年06月14日 09:43:32
33楼
我们这边就有进线带地刀 然后合闸 跳了进线的情况发生!
回复
njhjh08
2012年06月14日 11:18:46
34楼
我觉得区管说的正确,由于进线电源在远方,无法掌握来电情况,调度疏忽的话很容易造成带地刀合闸。因此一般供电公司都要求进线不带地刀。如果确实想装进线地刀的话至少也要征得当地供电公司同意吧,不然装上后再要求拆掉就悲剧了。你总不可能扭得过供电公司吧。
回复
lwj931877631
2012年06月14日 15:56:57
35楼
一般不带 若带接地刀在电缆带电的情况下合上地刀 电缆就是直接接地了 上级开关会跳闸的
回复
panchunhu
2012年06月14日 16:04:53
36楼

严重同意此楼看法.
回复
feilong2011
2012年06月14日 16:36:23
37楼
各个供电局的要求不一样,一般局管站必须加,用户站一般不装
回复
wbt1198791261
2012年06月14日 16:52:39
38楼
记得上次在我们公司也见过加地刀的进线柜
回复
a3990218
2012年06月14日 21:25:08
39楼
高压柜的接地刀阐是必须的
回复
l454206326
2012年06月14日 21:35:29
40楼
按道理是要的,五防就必须要
回复
老貓
2012年06月15日 08:44:44
41楼
可带可不带,只要做好联锁就可以。