【讨论】桩顶与承台连接规范中说明图不解
zuojinwu522
2012年06月09日 10:55:38
来自于道路工程
只看楼主

当桩顶主筋伸入承台连接时,桩身嵌入承台是100m,并且在桩顶平面设置一层钢筋网。但规范《公路桥涵地基与基础设计规范2007》中的条文说明图5.2(图片如下)我就有点不解了!!!求高手指导!!!

当桩顶主筋伸入承台连接时,桩身嵌入承台是100m,并且在桩顶平面设置一层钢筋网。但规范《公路桥涵地基与基础设计规范2007》中的条文说明图5.2(图片如下)我就有点不解了!!!求高手指导!!! TDJ_2Y~HFI~{W%BUIPQ$(10.jpg

TDJ_2Y~HFI~{W%BUIPQ$(10.jpg

免费打赏
旭日东升
2012年06月09日 11:33:40
2楼
你到底问什么?尺寸100mm还是桩顶钢筋网?
回复
zuojinwu522
2012年06月09日 12:35:04
3楼
那个桩顶不是伸入100m,那为什么图中的标注是到钢筋网的距离是100m???
回复
旭日东升
2012年06月09日 14:20:50
4楼
对于承台来说,桩顶是局部承压,所以桩顶布置有钢筋网,就像支座垫石上面有钢筋网一样。对于一个支点,顶着一个承重结构时,在这个支点的承重结构局部一定得加强,这就是结构设计原理。
回复
zuojinwu522
2012年06月09日 21:46:06
5楼
可我还是有点不明白为什么图中的标注是到钢筋网的距离是100m?。。规范是说桩局伸入100m。。(现在是在做基础工程的桩基础的课程设计,第一次看这本规范)
回复
旭日东升
2012年06月10日 14:21:11
6楼

正确理解是:桩顶伸入承台底部10cm,然后加铺钢筋网,与 承台底缘钢筋网重叠。

[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-10 14:22 编辑 ]
回复
zuojinwu522
2012年06月11日 22:48:31
7楼
刚开始我也是这样理解的,可总感觉有点牵强。。。。还有那个100-200mm也有点不懂,主筋不是伸入承台不小于主筋的35d吗??
回复
旭日东升
2012年06月12日 09:27:18
8楼

不知道你到底说的什么,我把《规范》这段话截下来了,你在看看。
回复
zuojinwu522
2012年06月12日 10:34:42
9楼
额 非常谢谢前辈的指导!!!虽然我还是有那么一丝困惑。。。
回复
claude_x
2012年06月12日 12:52:21
10楼
图中100mm是指桩顶伸入承台的长度,而桩顶布置的钢筋网是紧贴桩顶的,由于采用的钢筋网中钢筋直径不确定,因此没办法具体表示出钢筋网聚承台底面的距离。至于你说的图上标注的100mm~200mm是指螺旋箍筋的间距的取值范围。
回复
绝影
2012年06月12日 16:20:22
11楼
提醒您一下。。100m翻译过来是100米。。。。100mm。。。。
回复

相关推荐