【请教】请各位分析一下这混凝土是什么回事
wzh_kgb
wzh_kgb Lv.2
2012年06月08日 18:32:14
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土浇筑拆模后(柱子)出现如下现象1、龄期达到60天,但回弹强度不够(C40的回弹只有C30左右),振捣及养护都没问题,表观密实度密实。2、表观有局部黑点出现,大小不一,经观察出现黑点部位均是模板有裂缝、钉子、对拉螺杆、模板表残留砼未清干净等部位出现。3、出现黑点处,回弹黑点处的砼强度度超高(C40的一般达C50)。

混凝土浇筑拆模后(柱子)出现如下现象
1、龄期达到60天,但回弹强度不够(C40的回弹只有C30左右),振捣及养护都没问题,表观密实度密实。
2、表观有局部黑点出现,大小不一,经观察出现黑点部位均是模板有裂缝、钉子、对拉螺杆、模板表残留砼未清干净等部位出现。
3、出现黑点处,回弹黑点处的砼强度度超高(C40的一般达C50)。
免费打赏
无间道
2012年06月09日 10:59:04
2楼
先查一下混凝土自身的问题,让混凝土供应单位提供他们的具体质量保证资料,特别是水泥的内容。
回复
敬于才华
2012年06月09日 13:34:39
3楼
是大面积的,还是 个别的??
大面积的都是这样的话,建议做钻芯取样试验。在做决定,找专家来判断是商砼站的问题还是别的问题??
回复
wzh_kgb
2012年06月09日 17:50:46
4楼
不是大部分柱子都出现,但同一批浇筑的柱子有部分有此现象,但所有回弹强度都不够
附上出现该现象的柱子照片
回复
xuweiwei1008
2012年06月09日 22:43:58
5楼
混凝土孔隙率高的部位回弹也低,不过应该不会出现你说的这种情况。同样振捣的,会差四个等级
回复
lipeimou1987
2012年06月11日 10:56:46
6楼
可以找相关检测机构对混凝土的抗压强度进行评定,另外对混凝土的相关质保资料进行核实,例如配合比等
回复
huangyonggan
2012年06月11日 19:04:53
7楼
个人怀疑原因:1、核查配合比,粉煤灰或水泥比重及质量,水泥就不说了,1、3类粉煤灰便宜但很难配出40的强度。泵送砼是否加水
2、大体积混凝土散热措施不到位。
3、回弹仪有问题
回复
xxfpv
2012年06月12日 10:19:37
8楼
是不是模板有裂缝、钉子、对拉螺杆、模板表残留砼未清干净等部位的地方水泥浆体多,从而导致此处砼强度高一些
回复
doushengf
2012年06月12日 10:51:32
9楼
查配合比,有可能超振模板有裂缝、钉子、对拉螺杆、模板表残留砼未清干净等部位的地方水泥浆体多,从而导致此处砼强度高一些
回复
ailruiy
2012年06月12日 11:04:11
10楼
配合比问题,或者加水了吧。你看表面那么亮,离析很严重啊
回复
cuishengchun123
2012年06月12日 11:39:13
11楼
查一下同期养护的混凝土试块的砼的强度,看看能不能达到C40
回复

相关推荐

APP内打开