现有一项目,26高层,总高度126米,三层地下室。由于荷载取值较大,平均楼面荷载高达28KN,核心筒部分的筏板厚度竟然需要3.6米才能满足筏板冲切验算,我们所有的设计人员都没见过这么厚的筏板,感觉有点可怕,请问各位有没有做过这种厚度的基础,我怕图纸出去了会被人戳脊梁骨。

现有一项目,26高层,总高度126米,三层地下室。由于荷载取值较大,平均楼面荷载高达28KN,核心筒部分的筏板厚度竟然需要3.6米才能满足筏板冲切验算,我们所有的设计人员都没见过这么厚的筏板,感觉有点可怕,请问各位有没有做过这种厚度的基础,我怕图纸出去了会被人戳脊梁骨。
免费打赏
jszxwsw
2012年06月08日 08:26:55
2楼
荷载或计算肯定有错误
回复
无间道
2012年06月08日 09:56:53
3楼
核心筒部位是竖向荷载和水平荷载相对要大一些的部位。如果采用筏板基础的话,正常和在条件下,筏板厚度应该在每层60~80左右,对于目前的高层建筑绝大部分是办公楼或住宅,你的荷载这样大,是值得探讨和研究的问题。
如果确实因荷载大的话,可以利用筏板基础与结构的架空层之间的条件(一般建筑和设备专业要在地下室建筑地面以下做成排水沟和预埋管线的回填土层),将剪力墙下做成放大角,已解决局部底板厚度的问题,也能解决冲切问题,也能解决强度配筋的问题。这些回填土也可以减少结构的荷载问题。与建筑研究一下这个方案是否可行。
回复
北京院小李飞刀
2012年06月08日 10:19:55
4楼
回复基础告急。框筒筏板太厚 主贴 的帖子
与建筑研究一下这个方案是否可行
回复
gzs00000
2012年06月08日 10:31:59
5楼

荷载错误吧!!28kn太大了
回复
o如梦无痕o
2012年06月08日 13:05:12
6楼
荷载肯定取错了
平均重度 就算是超高层 一般也不超过18
一般100米左右的核心筒 筏板厚度差不多2000--2600左右,建议楼主好好核对一下荷载吧
回复
shangtanghe
2012年08月29日 22:16:15
7楼
手上在做个100多点的框同 筏板基础 ,筒体周围两米内筏板厚度做到3.6米厚配筋才算正常 其他地方2米厚 用PKPM桩伐有限元算的 ,在想有没有问题
回复
niejinqi
2013年06月12日 14:55:44
8楼
无间道 发表于 2012-6-8 09:56 核心筒部位是竖向荷载和水平荷载相对要大一些的部位。如果采用筏板基础的话,正常和在条件下,筏板厚度应该 …“正常和在条件下,筏板厚度应该在每层60~80左右”,这句话一点根据都没有,就是个错误
回复
icemountain2000
2013年06月13日 13:01:33
9楼
我做过3.75米的底板,层高和你差不多,不过你这28KN的荷载也太夸张了。
回复
qjl110406a
2013年06月13日 15:59:55
10楼
荷载有问题!