漏电开关作三相风机保护,为何启动风机开关就跳?
xhp68390
xhp68390 Lv.2
2006年12月01日 17:19:12
只看楼主

在三相风机的控制回路中,用GS263-D20/0.03型漏电开关作短路过载保护,可是只要启动风机开关就会跳,请教是什么原因?如何解决?

在三相风机的控制回路中,用GS263-D20/0.03型漏电开关作短路过载保护,可是只要启动风机开关就会跳,请教是什么原因?如何解决?
免费打赏
elelee
2006年12月01日 18:29:46
2楼
用3P的RCD,不跳就是怪事了……
回复
lfzs1230
2006年12月01日 18:38:56
3楼
呵呵,楼上的一语中的!果然有大师风范
回复
xhp68390
2006年12月02日 09:07:06
4楼
请教为什么会跳?风机是三相的,不用3P用什么?
回复
chenzhenniepan
2006年12月02日 09:43:18
5楼
建议你先检查下线路,看是否有漏电,然后再检查下开关和风机的容量匹配是否合理,是否是启动电流太大造成?
回复
coca2006
2006年12月02日 09:43:52
6楼
晕,2楼的别误人子弟啊
3P的RCD本来就是用在电机上的
楼主,你先查查控制回路,是不是220V的,如果是的话,控制回路的电源要从别的地方引,别从RCD的下端引。
回复
djleilei123
2006年12月02日 10:10:21
7楼
建议你先检查下线路,看是否有漏电,然后再检查下开关和风机的容量匹配是否合理,是否是启动电流太大造成?


同意此说法,

但你也应查一下附近是否有干扰,而影响漏电断路器。
回复
elelee
2006年12月02日 13:03:35
8楼
6楼的看清楚楼主说的,在电动机主电路取控制电源,能用3P的RCD吗?简直开玩笑……
回复
coca2006
2006年12月02日 14:29:54
9楼
怎么不能啊,控制回路要是380V的就没问题了。
回复
lsb158
2006年12月02日 15:26:45
10楼
9楼的,你难道用过380V 的控制回路?
回复
coca2006
2006年12月02日 15:49:10
11楼
晕,当然有了,380V的控制线路现在是很少用,而且还存在一些问题,但是还有在用,建议你多翻翻图纸。
楼主的这情况要一步步分析,
首先,看看是否是漏电的原因,先排查控制回路的电压,若是220V,电流由零线流走,会引起RCD跳闸,接着检查主线路是否漏电,主要是电机部分。