一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???以上两端管线均为直线。如何设计???俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!
一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。
在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???
在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???
以上两端管线均为直线。如何设计???
俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!
2楼
不会把。怎么没人来帮帮俺!!!
回复
3楼
问题不敬详细,用伸缩节就可以,建议你使用管道弯曲来达到.
回复
4楼
问题不敬详细,用伸缩节就可以,建议你使用管道弯曲来达到.
回复
5楼
薄壁不锈钢管不能弯曲把!!
伸缩节需焊接,或是发兰连接。
薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。
回复
6楼
加波纹管伸缩节
回复
7楼
一般热水使用温度均不超过60℃,因此虽然管直线长但伸缩范围不大,施工时均不采用伸缩接头
回复
8楼
难道没别的好办法了吗??
可是波纹管只能提供轴向的伸缩。在波纹管两端的管道出现偏移怎么解决??
回复
9楼
加波纹管是通常的解决方法,若有转弯处,可多设几个啊.
回复
10楼
我觉得也可以具体的计算一下,其所需的伸缩量问题
回复
11楼
波纹管可同时解决轴向伸缩和横向伸缩。
回复