(求助)关于热水管道的问题!!
dayongtt
dayongtt Lv.3
2004年06月18日 12:09:21
只看楼主

一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???以上两端管线均为直线。如何设计???俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!

一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。
在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???
在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???
以上两端管线均为直线。如何设计???

俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!


免费打赏
dayongtt
2004年06月18日 13:04:45
2楼
不会把。怎么没人来帮帮俺!!!
回复
fengwenji
2004年06月18日 14:53:03
3楼
问题不敬详细,用伸缩节就可以,建议你使用管道弯曲来达到.
回复
fengwenji
2004年06月18日 14:53:05
4楼
问题不敬详细,用伸缩节就可以,建议你使用管道弯曲来达到.
回复
dayongtt
2004年06月18日 15:03:14
5楼
薄壁不锈钢管不能弯曲把!!
伸缩节需焊接,或是发兰连接。
薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。
回复
tx
2004年06月18日 15:07:51
6楼
加波纹管伸缩节
回复
疾风乡里963
2004年06月19日 16:52:30
7楼
一般热水使用温度均不超过60℃,因此虽然管直线长但伸缩范围不大,施工时均不采用伸缩接头
回复
dayongtt
2004年06月30日 14:45:14
8楼
难道没别的好办法了吗??
可是波纹管只能提供轴向的伸缩。在波纹管两端的管道出现偏移怎么解决??
回复
shaoyingliang
2004年06月30日 15:27:07
9楼
加波纹管是通常的解决方法,若有转弯处,可多设几个啊.
回复
hyzhw
2004年06月30日 19:59:53
10楼
我觉得也可以具体的计算一下,其所需的伸缩量问题
回复
archwater
2004年06月30日 20:30:16
11楼
波纹管可同时解决轴向伸缩和横向伸缩。
回复