请教:DIY家用小型水冷中央空调的可行性,资料已备齐,请教一些专业数据!
kakadu5000
kakadu5000 Lv.2
2012年06月07日 12:02:43
来自于制冷技术
只看楼主

首先向给位老师致敬!本人不是学制冷技术的,提出的问题如有愚钝,让各位老师见笑的话,还请包容海涵!谢谢!发帖之前,查阅了相关水冷中央空调的原理,找到相关材料及设备,看能否实现家用中央空调!水冷中央空调原理图:材料如下:1、2p鱼池机代替冷水机组(就是给海鲜池降温的机器)2、风机盘管 3、PPR水管 4、保温材料 5、电磁阀 6、温控面板 7、循环水泵

首先向给位老师致敬!本人不是学制冷技术的,提出的问题如有愚钝,让各位老师见笑的话,还请包容海涵!谢谢!

发帖之前,查阅了相关水冷中央空调的原理,找到相关材料及设备,看能否实现家用中央空调!


水冷中央空调原理图:
kt01.gif
材料如下:
1、2p鱼池机代替冷水机组(就是给海鲜池降温的机器)
360截图20120607012150661.jpg 360截图20120607012230688.jpg
2、风机盘管
T1aTVCXh0wXXcA63Db_310x310.jpg
3、PPR水管
PPR水管.jpg
4、保温材料
保温管.jpg
5、电磁阀
电磁阀.jpg
6、温控面板
面板.jpg
7、循环水泵
水泵.jpg
8、制热时代替锅炉的热水器
360截图20120607020758757.jpg
9、热水预循环系统
T1JRmdXi4sXXaAkR2X_115954_jpg_310x310.jpg

请教问题如下:
1、首先有没有可行性?没有可行性下面的问题就当白问了!

2、鱼池机用作冷水机组,2P的制冷量理论约为5.1kw,设定出水温度7度,那么把0.5立方的水从室温(室温暂定30度),降到7度需要多少时间,怎么得来的,求计算公式.

3、根据末端每平米160w制冷量配置制冷机组,那么只是35平米的客厅,是不是2P机组足够!

4、冷媒水用直径Φ25的PPR热水管传输,200W增压水泵做循环水泵,同层楼一套三(平层,非跃层式)循环,带3到4台盘管,整个管路来回合计100米内!
a、能不能将整个管路设计成封闭的,需不需要膨胀水箱
b、水管口径和水的流量能不能满足盘管的水流量?

5、考虑到冬天压缩机将水制热的效率并不高,用热水器烧水在1分钟内可以把水温加热到需要的温度,但制热时封闭管路会不会因为水温度升高产生爆炸!


[ 本帖最后由 kakadu5000 于 2012-6-7 12:06 编辑 ]

kt01.gif


360截图20120607012150661.jpg


360截图20120607012230688.jpg


T1aTVCXh0wXXcA63Db_310x310.jpg


PPR水管.jpg


保温管.jpg


电磁阀.jpg


面板.jpg


水泵.jpg


360截图20120607020758757.jpg


T1JRmdXi4sXXaAkR2X_115954_jpg_310x310.jpg

免费打赏
anjuary
2012年06月08日 17:18:37
2楼
你冬天制热的时候很容易把PPR管融化了,建议用选用PE
回复
gw495475737
2012年06月13日 19:31:22
3楼
理论上可以把 但是实际投资和运行起来的效率我总感觉没有和同类型的家用空调器的比 不过想法挺好的,可以试试 ,
回复
teeren
2012年06月14日 14:58:40
4楼
这个跟我的思路有点像,我感觉膨胀水箱应该要有
回复
wanghuitao278
2012年06月14日 15:44:08
5楼
成本已远高于一台2P空调(卡机)先不说,你的设想是可以实现的。
至于你的问题2,大约公式为:4.162*1000(水的比热)*500*(30-7)/3.6/1000000=13.3
9kw) 13.3/5.1=2.6小时
3:,如果在南方或人多的情况下,160W/平方冷量太小。
4,5不属本人专业范畴,帮不了你。
回复
fengqinshuo
2012年06月14日 16:05:49
6楼
我支持楼主的做法,自己动动手,如果成功了肯定很有成就感,
快乐最重要啊。
方案是可行。不知道你的“主机”功率够不够用,看体型做中央空调有点危险;关于客厅的冷量问题---如果层高不高保温较好时160是可以的;PPR管最好换成钢管或者是PE管;膨胀水箱必须要的,自己做一个也可以;水流量够不够看你的水泵的流量了;我认为这个屏蔽泵流量偏低,最好还是换个功率大点的;水加热体积会变大,不过你不是有膨胀水箱了吗,没事!
祝楼主成功!
回复
zjw200408
2012年06月14日 22:22:35
7楼
适合研究,但是经济性不是很强
回复
adingkgb
2012年06月15日 13:04:18
8楼
几个问题,
负荷的确定:水的降温速度,要看你单位时间内室内产生的热负荷,以及你冷机的单位时间制冷量。现在按一平米160W计算,35平米的房间热负荷不低于5.6KW。根据一般经验,一般的分体空调,35平米的房间,用2匹机组,就显得不足了。

机组蒸发温度的确定:根据你要求的最低水温,以及水换热器的换热温差,可计算处机组蒸发压力(由于你采用成熟的鱼池机,只要你的要求温度不明显低于鱼池机的允许水温即可)

你风机盘管是两管制的,热水和冷水是一个系统,只有冷热主机不同,那么在供热时,如何避免热水进入冷机的蒸发器中,防止冷机内制冷剂压力过高。

冷冻水系统一般就是闭式系统,所以需要定压措施,膨胀水箱是需要的。

在标准的供回水温度下,盘管要达到额定冷量,必须保证额定流量。通过这个流量你计算水泵的流量。另外通过管路的沿程和局部阻力以及盘管的需用阻力,可以得出水泵的需用扬程。然后对水泵选型。

根据总流量和供回水压差,再要复核制冷机组的制冷量是不是够用。
回复
wenheng0577
2012年06月17日 23:20:37
9楼
你这种2匹的海鲜机都是风冷的 还要什么冷却塔啊 ??补水箱必须要 还要装个流量开关~~
回复
kakadu5000
2012年07月31日 20:04:45
10楼

谢谢版主老大的建议,现在冷水机组定为3p机,材料已经在发回来的路上了,安装好后测试上图,给大家出相关参数!
回复
wurenjianking
2012年08月03日 08:25:08
11楼
这个要顶起,不错啊。
回复