如标题所写,我这个地方有新安装的中央空调,可是一启动水泵冷却水管的软接头被吸进去,阀门都打开,过滤器都清洗过了,请问各位师傅,是什么问题啊
如标题所写,我这个地方有新安装的中央空调,可是一启动水泵冷却水管的软接头被吸进去,阀门都打开,过滤器都清洗过了,请问各位师傅,是什么问题啊
2楼
检查泵前后的压力表
回复
3楼
可能的原因之一是流量过大,造成泵进口压力小于大气压
回复
4楼
确认下这个冷却水泵的扬程选取是不是大于冷却水泵和冷却塔最高点的高差,当做完全的开式系统设计的?
回复
5楼
新安装的锈成这样?如果管路没堵,换个新的软连接
回复
6楼
看锈迹以及软接头安装长度,这个施工质量的确不怎么样,估计以后问题不止这些。大概几种情况:1,水泵扬程过大 2,水泵回水段堵塞,过滤脏或阀门没全开。3,补水箱设置过低,静压太小;或者膨胀水箱太小了。4,水泵口堵塞(例如橡胶圈或垫片挤压变形堵塞泵口)。
回复
7楼
学习学习,
回复
8楼
冷却塔与水泵之间高差多少?从冷却塔下来的回水管是否存在有上反或驼峰类的情况?
水泵扬程是否配用过大?冷冻机组冷凝器的进出压差有没有达到0.05MPa以上?
回复
9楼
正如版主所说的那样,如果能确定是排除了过滤器和冷却塔回水过滤网堵塞问题后,那只能是冷却水管道接反了,冷却水出水口直接上冷却塔而回水则是经过冷凝器后回到泵吸入口,回水阻力过大产生负压。
回复
10楼
adingkgb 发表于 2013-6-24 12:49 冷却塔与水泵之间高差多少?从冷却塔下来的回水管是否存在有上反或驼峰类的情况?水泵扬程是否配用过大? …顶主啊!最近也做了一个冷却塔的项目,情况是这样,主机地下室,冷却塔地上一层,高差就7米的样子。 扬程我时这样算的不知道对不对,希望你点评下,水泵采用的是压入式(高度不高,就没有抽出式)。 150的水量,DN150的管子,动压查表2640PA, 90度弯头18个 局阻0.72,换算成水柱3.4米;蝶阀DN150 6个局阻0.2,换算成水柱0.32米,水泵入口局阻1.0 过滤器2个 局阻2.5 换算成水柱1.6,冷凝器水压降8.1米 布水器所需压头4米 ,冷却塔最低水位至净水口高差3米。水管总长95米 沿程阻力4.6 总计就是3.4+0.32+1.6+8.1+4+3+4.6=25米 乘以1.1系数就是28米 感觉有点大啊!指点下。
回复
11楼
junzhi123 发表于 2013-6-25 11:19 顶主啊!最近也做了一个冷却塔的项目,情况是这样,主机地下室,冷却塔地上一层,高差就7米的样子。 扬 …不大不大,94酱紫算的啊