水冷式中央空调冷冻水系统进出压力不正常的问题
cow1461697872263
2016年04月27日 03:49:25
来自于中央空调
只看楼主

请问内行的大师鄙人所在的是制药企业面前所用的空气净化恒温恒湿系统都由水冷式中央空调配套转轮式除湿机组来完成,空调制冷用冷冻水有独立冷冻水箱循环为空调提供冷冻水,目前出现的问题为其中一组除湿机组降温不能达到设定的室内温度且不能停冷冻水泵否则室内温度成直线上升(以前停泵室内温度只是因为时间长短成曲线上升不会急速上升)室内压差与湿度无异常只是温度不能降到预定值,冷冻水进表冷器压力显示为0.05出水压力几乎为0.01关闭其他8组空调冷冻水进水阀后开启2台循环水泵后压力无明显上升,打开回水排放阀有水排出,检查其他空调组的进出压力基本为进水0.1回水0.5(有6台空调为前年安装开始使用的有5台为今年完工新投入使用的,冷冻循环泵仍然是原来使用的2台泵未添置新的循环泵,目前使用情况新投入使用的室内温度可以达到设定的温度,旧的空调都不能达到设定的温度值)本人很怀疑问题在以下几点:1循环泵在添加新的空调后不能满足这些空调进出水压力引起压力不够流量减小,2.由于旧的冷冻水管道系统投入使用后一直无清理去污引起老管道管内接垢减少了冷冻水流量,新投入的空调是今年才开始使用,管道还比较干净因此流量相对老管道要大降温效果肯定也会明显些,3表冷器内铜管壁接垢减少了冷冻水进水流量,请问排除以上3点还有什么原因可以导致问题的出现呢?

请问内行的大师鄙人所在的是制药企业面前所用的空气净化恒温恒湿系统都由水冷式中央空调配套转轮式除湿机组来完成,空调制冷用冷冻水有独立冷冻水箱循环为空调提供冷冻水,目前出现的问题为其中一组除湿机组降温不能达到设定的室内温度且不能停冷冻水泵否则室内温度成直线上升(以前停泵室内温度只是因为时间长短成曲线上升不会急速上升)室内压差与湿度无异常只是温度不能降到预定值,冷冻水进表冷器压力显示为0.05出水压力几乎为0.01关闭其他8组空调冷冻水进水阀后开启2台循环水泵后压力无明显上升,打开回水排放阀有水排出,检查其他空调组的进出压力基本为进水0.1回水0.5(有6台空调为前年安装开始使用的有5台为今年完工新投入使用的,冷冻循环泵仍然是原来使用的2台泵未添置新的循环泵,目前使用情况新投入使用的室内温度可以达到设定的温度,旧的空调都不能达到设定的温度值)本人很怀疑问题在以下几点:1循环泵在添加新的空调后不能满足这些空调进出水压力引起压力不够流量减小,2.由于旧的冷冻水管道系统投入使用后一直无清理去污引起老管道管内接垢减少了冷冻水流量,新投入的空调是今年才开始使用,管道还比较干净因此流量相对老管道要大降温效果肯定也会明显些,3表冷器内铜管壁接垢减少了冷冻水进水流量,请问排除以上3点还有什么原因可以导致问题的出现呢?
荣昌制冷
2016年04月27日 06:51:13
2楼
压力单位是什么???
进水滤网是否存在堵塞?每台内机都得检查。水泵的进水压力太低了,效率是否降低了?扬程是否能达到?
回复
cow1461697872263
2016年04月27日 10:41:10
3楼
拆过主管道Y型过滤器都没有明显堵塞,但是冷冻水颜色为泥巴黄色排出的水很黄,昨晚把其他机组进水阀关闭仍然开启2个循环泵问题机组进水压力只有0.05出水压力几乎没有,回水管路打开压力表排水可见水受阻后无力状态。其他机组正常工作时进水压力均为0.1回水压力0.05室内温度基本可以达到设定温度,唯独原来的旧机组室内温度都高于新机组的设定温度2到3度
回复
co1461759911869
2016年04月27日 20:27:57
4楼
本帖最后由 义务工 于 2016-4-27 20:30 编辑

设计的管线细了特别主管线或者管线接头错位减少水流量
回复
cow1461697872263
2016年04月28日 03:03:01
5楼
请问大师,有没有可能是管道内管壁上接了一层垢缩小了原有管道口径影响了主流量,但是如果是这样的话我什么旧机组只有一台出现异常温度降不到设定温度,其他的情况好一点。今天把两台循环冷冻泵停止一台剩下的一台原本只有0.3的压力变为0.2了,是不是泵扬程不够压力变小了呢?