最近天气很热,上年单位要求开机15至16小时,今年却要求开20多个小时,将近24小时,可是我们的冷水泵和循环泵配置是:2开一备,冷水泵还没有问题,但是冷却泵却老是出现热继电器保护,最严重的时候每隔30分钟一次,最终造成主机开机次数保护限制!我想问的问题有两个,1.我们的水泵数量在现在的情况下是否可以满足要求。2.水泵的热保护问题的根本原因是什么?先谢谢各位了,此事加急!!补充,热保护有2处,外面的动力柜有一处,保护不太频繁,另一处和变压器在一个几乎封闭的房间,保护此谁频繁,
最近天气很热,上年单位要求开机15至16小时,今年却要求开20多个小时,将近24小时,可是我们的冷水泵和循环泵配置是:2开一备,冷水泵还没有问题,但是冷却泵却老是出现热继电器保护,最严重的时候每隔30分钟一次,最终造成主机开机次数保护限制!
我想问的问题有两个,1.我们的水泵数量在现在的情况下是否可以满足要求。2.水泵的热保护问题的根本原因是什么?
先谢谢各位了,此事加急!!
补充,热保护有2处,外面的动力柜有一处,保护不太频繁,另一处和变压器在一个几乎封闭的房间,保护此谁频繁,
2楼
热保护跳,电流大,温度高,密封房间里的温度多少,想办法给热保护散热,还有每个电器的桩点接触紧一紧 ,桩头松会引起电流大
回复
3楼
一般来说,水泵在额定工况下连续运行是不成问题的。
楼主反应冷却水泵频繁跳停的原因需要查找,首先看水泵配置是否合理,是否和系统情况以及主机情况相适应,额定流量是否和主机要求一致(过大或小都不好),运行时扬程是否在水泵标称范围内?是否有小扬程大流量的现象,并实测水泵电流和电机温升,确认水泵机械部分情况正常。如果一切正常的话,就排除水泵问题,再去查找热继频繁动作的问题,是否存在热继配用偏小,或镇定值偏小的情况?是否存在电柜散热不良发热严重的情况。。。。。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-18 10:40 编辑 ]
回复