水冷螺杆中央空调水流开关水流片老断
wbyl2006
wbyl2006 Lv.3
2013年06月30日 05:03:34
来自于中央空调
只看楼主

水冷螺杆机中央空调水流开关上的水流片老是断,我装上3片水流片也还是断,请教下是什么原因,水流开关安装在水泵出水3米位置,管径150MM

水冷螺杆机中央空调水流开关上的水流片老是断,我装上3片水流片也还是断,请教下是什么原因,水流开关安装在水泵出水3米位置,管径150MM
免费打赏
zhaowenliangde
2013年07月02日 11:12:37
2楼
150的管道安装水流开关的片总断,说明质量有问题,换质量好的。
回复
chachababy
2013年07月02日 15:40:20
3楼
流量开关在水泵出水3m位置是什么意思,流量开关装在主机的出水口处啊,你是说这个位置离水泵出水3m。流量开关把片断一是寿命问题,一是流量过大,楼主这个如果现场位置没装错就是再看看流量。
回复
空调砖家
2013年07月02日 17:35:07
4楼
楼主,说说你安装三块挡片,长中短是怎样摆放?
正确方法:顺着水流方向,分别是长中短。如果你装错了,那么先断长的,再断中,最后断短的,起不到三块的作用。
回复
空调砖家
2013年07月02日 17:35:53
5楼
如是经常断挡片,建议采用压差式水流开关,或热线式水流开关,
回复
liazubin
2013年07月13日 18:01:19
6楼
trane_gz 发表于 2013-7-2 17:35 如是经常断挡片,建议采用压差式水流开关,或热线式水流开关,支持上一个朋友的意见,用压差式开关。
回复
jzcszl
2014年12月18日 22:09:17
7楼
将片修窄,减小阻力
回复
enaihui3344
2014年12月19日 15:27:43
8楼
不用三个拨片都安装上去,只安装最适合的拨片就可以,然后用剪刀把周围剪成圆滑的形状。安装水流开关的时候注意管道里面有没有焊疙瘩,一旦水流开关拨片划开一个豁口,就很容易断。。
回复

相关推荐