单螺杆水冷中央空调的控制调节
ywj1980
ywj1980 Lv.4
2011年07月25日 10:41:07
来自于中央空调
只看楼主

各位: 有个问题请教一下,单螺杆水冷中央空调在运行中。1、当冷冻水回水温度只有9度时,冰水主机是不是自动切换到卸载的状态?2、如果当末端开启率只一半,主机也是不是自动进行调节。(采用满液式换热器设计及冷量自动无级调节,机组具有极佳的运行效率。)可不可将原理详细讲解一下,谢谢。

各位:

有个问题请教一下,单螺杆水冷中央空调在运行中。1、当冷冻水回水温度只有9度时,冰水主机是不是自动切换到卸载的状态?2、如果当末端开启率只一半,主机也是不是自动进行调节。(采用满液式换热器设计及冷量自动无级调节,机组具有极佳的运行效率。

可不可将原理详细讲解一下,谢谢。
免费打赏
adingkgb
2011年07月25日 18:05:56
2楼
说简单点,主机其实就是根据水温和蒸发温度来调节加卸载。

而水温又是根据末端的负荷变化的,当末端负荷变小,开启很少,如果末端不具有调节阀,水流量不变化,那么回水温度就降低,经过机组后的出水温度也降低,低到一定程度机组就开始卸载。
如果末端有电动调节阀,负荷变小后,阀门关小,水流量就被限制,水流量减小,同样制冷量下,出水的降温速度加快,蒸发压力也相应下降,机组同样要卸载。
回复

相关推荐