配电室里面。补偿柜是面是否也开洞?
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年11月30日 22:29:30
只看楼主

如图,现在想问问大家补偿柜下面是否过线呢(应该不过吧)它是否也要向低压柜一样要开洞呢?

如图,现在想问问大家补偿柜下面是否过线呢(应该不过吧)它是否也要向低压柜一样要开洞呢?

1164896970358.jpg

ccc678
2006年12月01日 08:28:35
2楼
不知道是什么洞?不过母线还是要连接的,所以......
回复
首席技术官
2006年12月01日 09:04:41
3楼
方言听不懂
回复
tieluotuo
2006年12月01日 09:50:56
4楼
电容柜与低压柜母线连接的情况下不用开洞
电容柜与低压柜电缆连接的情况下用开洞
回复
kaoziji
2006年12月01日 19:11:16
5楼
 呵呵。哥哥哪里有方言啊。可能我说的不清楚吧。 变压器右边的二个是补偿柜。母线连接的,我想不用开洞吧。但看有的图是开开洞了!  
回复
首席技术官
2006年12月05日 23:51:26
6楼
母线连着就不用了
可以开个小一点的孔,为了接控制器的采样线,高压补偿柜2次线还多呢
回复
eyu1023
2006年12月06日 10:33:41
7楼
开什么洞?哪里开洞?说明白点
回复

相关推荐

APP内打开