请教!湿式报警阀和水流指示器可以放在卫生间么!?(急)
zhiyou123
zhiyou123 Lv.2
2004年06月13日 21:04:22
只看楼主

谢谢!!!

谢谢!!!
免费打赏
伯大哥
2004年06月14日 11:23:16
12楼
水流指示器是没有问题的;报警阀不行,应该分隔加门。
回复
msq1981
2004年06月18日 22:59:52
13楼
我觉得要放的话就隔出一的管道井放.
因为报警阀上面有信号线和监视模块,负责把信号传到控制室去的,报警阀的安装高度是1.2m,对于我们人来说,太低了.很容易被水打湿.再说,很难保证10年,20年不会被人冲洗厕所时来上一桶.
回复
msq1981
2004年06月18日 23:07:31
14楼
水流指示器的信号线和监视模块都是安装在墙内的,大家都知道,厕所上面一般也是厕所,上层地面一般常年都很潮湿,很容易漏水,就算没有漏明水,我想顶板里面也是非常潮湿的,系统要管20年,30年~~~甚至更就啊,难保不会被潮湿坏.信号线可能还好点,监视模块要求一定的灵敏度,所以最好不要放在厕所,就算有管道井.
回复
msq1981
2004年06月18日 23:08:28
15楼
QQ:18848425
欢迎切磋~~
回复
lesehan
2004年06月19日 10:08:14
16楼
可以
回复
theman13
2004年06月19日 10:14:26
17楼
不行,同意上面的意见,会损坏报警阀的电子元件的
回复
nyq
2004年06月19日 11:09:58
18楼
规范不可能面面俱到,规范没说不可以的并不代表可以。MSQ1981的分析正确。
回复
coolbe
2004年06月19日 12:10:10
19楼
规范不可能面面俱到,规范没说不可以的并不代表可以。MSQ1981的分析正确。

照你这样说还订规范来干什么?
举个例子,法律没有规定杀人是犯罪的,你杀人算不算有罪??
回复
huidongfeng
2004年06月21日 11:31:07
20楼
可以做在卫生间,损坏的可能性不大,要是损坏了也没事,也不会有什么损失,
回复
lzp0928
2004年06月21日 19:31:22
21楼
举个例子,法律没有规定杀人是犯罪的,你杀人算不算有罪??
你编写的法律?
法律没有规定杀人是犯罪的,杀人犯怎么判刑?谁说了算?