请问电梯迫降是否需要电梯本身有这种功能的支持才可以呢(意思是电梯本身是否具备这种功能,还是要另外增加这种功能才可实现)?还是所有电梯只需要在电梯控制箱接入消防自动报警系统就可实现的?
请问电梯迫降是否需要电梯本身有这种功能的支持才可以呢(意思是电梯本身是否具备这种功能,还是要另外增加这种功能才可实现)?还是所有电梯只需要在电梯控制箱接入消防自动报警系统就可实现的?
2楼
电梯本身就具备迫降功能
,一般情况都是加装个继电器,电梯厂家怕损坏电梯!
[
本帖最后由 skycn9629 于 2012-6-6 20:54 编辑 ]
回复
3楼
对于报警系统的设计,在电梯机房设联动模块即可,
迫降的实现由电梯控制柜完成
回复
4楼
那么电梯控制柜能实现迫降是所有电梯的标准功能呢还是选配功能呢?求版主解答
回复
5楼
电梯迫降是要对电梯提要求的,毕竟消防梯是要正常使用的
这里有个问题要留意:电梯配电电源一般别做成自动脱扣,否则消防信号没过来迫降,电源给切了,(以前调试时碰到过这类情况)
回复
6楼
一般消防梯设只报警不动作,客梯还是要脱口的吧,但是应该是在迫降后再动作
回复
7楼
同意,哈哈。
客梯没有必要设置分励脱扣器,自动脱扣没什么好的~再说规范也是允许手动切断的,并不一定要设分励脱扣器自动切断。而且普通客梯作为重要的垂直运输工具,在火灾初期用来疏散也是有很大好处。已经有很多高层利用客梯成功疏散的例子。
回复
8楼
《民用建筑电气设计规范》13.49
2.火灾发生以后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
回复
9楼
消防电梯和普通电梯多少还是有区别的吧?
回复
10楼
回复
11楼
这个可以参考图集,功能是由电梯控制系统实现的
回复