地下停车场通风设计
wfzhss
wfzhss Lv.4
2006年11月28日 19:48:03
只看楼主

论文简介: 如何解决好地下停车场的通风和防排烟设计问题是地下停车场设计中的一个重要问题。要求设计既足满足平时通风要求,排除汽车尾气和汽油蒸气,送入新鲜空气;又要满足火灾时的排烟要求。另外,地下停车场应该同时考虑设计机械排风系统和机械排烟系统,并且要处理好二者的关系。为此,本文主要总结国内有关地下停车场通风设计中的一些问题。 附件名:200611281164714483253.zip

论文简介:

如何解决好地下停车场的通风和防排烟设计问题是地下停车场设计中的一个重要问题。(升级VIP 如何赚取土木币)

淡薄宁静
2007年01月09日 20:13:55
12楼
而地下车库的排烟量按国内按6次/h计算就可,而且,车库层高大于3 m时,排烟量可按3m计算(全国民用建筑工程设计技术措施.暖通空调.动力)
quote]
回复
chenhaoceo
2007年01月09日 22:24:39
13楼
不是很赞同7楼的观点,防烟分区按照(低规)宜控制在500m2以下,但《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中说明控制在2000m2以下。如若地下车库11500m2(我刚设计的一个),6个防烟分区即可。每个分区一个机房,选用30000左右的风量600以下的全压排烟风机1~2台即可满足要求。如果按照7楼,防烟分区减小,不仅设备费、运行耗电量增加,可能还要过多地占用建筑面积。(近23个防烟分区)
回复
chenhaoceo
2007年01月09日 22:25:31
14楼
2007年01月09日 22:31:59
15楼
另外,对楼主,仔细看过论文,发现可能您传的附件缺失?
图示以及具体引用的文献(1、2、3、4)都看不出?
回复
li.3
2007年01月10日 10:37:39
16楼
感谢楼主,我有一事不明,为什么高寒地区地下车库“一定要设置机械送风系统。在冬季要送热风,其送风系统要采取有效的防冻措施,以免冻坏空气加热器,这是高寒地区地下停车场送风系统中很重要的问题,应引起设计者的充分注意。”我在大连,现在施工的地下车库有6000平米,但没加机械送风,设计和验收都通过了。(不是有其它私下交易,跟设计一提出就取消了机械送风,消防验收和质检验收根本就没提这个问题。)
回复
niefenghebaihe
2007年01月10日 11:07:16
17楼
得好好看看,谢谢楼主
回复
sjzxiehua
2007年01月10日 11:08:22
18楼
看了大家意见很有帮助啊!

回复
ln_ever
2007年01月10日 15:23:41
19楼
学习一下
回复
ln_ever
2007年01月10日 15:25:30
20楼
新的低规下来了,设计要求提高了!!
回复
chenhaoceo
2007年01月10日 22:12:22
21楼
16楼,6000平米的地下车库肯定要做机械排烟!不做,违反强规!
大于2000平米的地下车库就必须作机械排烟!
回复