敞开楼梯间和开敞楼梯?
jiahua8190
jiahua8190 Lv.7
2012年06月04日 17:31:23
只看楼主

我看到建筑技术措施8.1.2区分了敞开楼梯间和开敞楼梯的区别,说开敞楼梯不能计入疏散宽度!大家有碰到吗?主要是我做个两层的商铺,里面用的楼梯时三面临空的开敞楼梯!不知道合不合规范?

我看到建筑技术措施8.1.2区分了敞开楼梯间和开敞楼梯的区别,说开敞楼梯不能计入疏散宽度!大家有碰到吗?
主要是我做个两层的商铺,里面用的楼梯时三面临空的开敞楼梯!不知道合不合规范?
免费打赏
yemen008008
2012年06月07日 13:27:07
22楼
我没看法规,不过开敞跟敞开有什么不同,还真是只有他知道。
以我的理解,楼梯都是可以做疏散用的,但是不见得能做逃生用。
疏散时为了让人能离开,而逃生时要确保安全的离开。
回复
yemen008008
2012年06月07日 13:27:51
23楼
我没看法规,不过开敞跟敞开有什么不同,还真是只有他知道。
以我的理解,楼梯都是可以做疏散用的,但是不见得能做逃生用。
疏散时为了让人能离开,而逃生时要确保安全的离开。
回复
jiaoluode
2012年06月07日 15:03:21
24楼
看着有点晕了 我还是看规范少啊。。。
回复
aa540605267
2012年06月07日 17:17:51
25楼
三面临空的开敞楼梯最多算是垂直交通工具,跟疏散楼梯是不同性质的,三面临空的开敞楼梯发生火灾的时候烟火会蔓延到里面的,消防验收不过关的,除非有周边有防火卷帘包着。
回复
coolmoongirl
2012年06月07日 17:20:58
26楼
5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:

1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑。

也就是说,2层的商店,在一个防火分区内,只用设两个疏散用的楼梯,不用设封闭楼梯.
回复
htcatat
2012年06月07日 17:55:34
27楼
关于三面开口和一面开口的楼梯区别:
既然是楼梯,总要从楼层进入,一面开口肯定是开向楼层一侧的。其余三面没有开口,火灾烟气只能从本楼层过来。
三面开敞的楼梯,必然有一面或者两面临空,一般是和中庭开敞相邻。这样的楼梯,是不能作为疏散时用的。因为火灾时中庭是一个竖向烟囱,烟气主要在这里汇集。
回复
htcatat
2012年06月07日 18:00:55
28楼
三面开口的楼梯虽然不能作为疏散楼梯使用,但是在一个商铺类别的防火单元内,是可以作为疏散通道的。疏散楼梯和疏散通道是有区别的。疏散楼梯本身具备安全性,可以理解为到达疏散楼梯内部即安全。疏散通道不是安全区,可以存在于火场内。只要按照1.5备平面距离计算通道长度就可以了。所以一个商业铺面里面的楼梯,即使不具备疏散楼梯的安全性要求,也肯定可以从这个楼梯疏散,把它看做疏散走道即可。
回复
htcatat
2012年06月07日 18:03:12
29楼
技术措施8.1.2很明确的定义了专用疏散楼梯的概念,也没有否认非专用疏散楼梯可以作为楼层空间竖向联系的作用。有什么纠结的呢?
回复
htcatat
2012年06月07日 18:09:02
30楼
关于专用疏散楼梯的分类,有以下几类:
1,室外疏散楼梯,直接连通大气,安全性第一;
2,防烟楼梯间,有防烟前室缓冲保护,安全性第二;
3,封闭楼梯间,用防火门把楼梯区域和楼层分隔,安全性第三;
4,三面围合一面开敞的非封闭疏散楼梯间,只能用于较低楼层,安全性能第四。

上述楼梯都可以作为竖向安全疏散使用,进入楼梯间内,即认为基本安全。其疏散长度为楼层内最不利点至楼梯入口的距离。
回复
大漠孤狼
2012年06月07日 18:47:09
31楼
回复

相关推荐