双电源转换时间是不是越短越好?
clark0527
clark0527 Lv.7
2006年11月27日 19:27:02
只看楼主

转换时间是不是越短越好?样本里所说的50ms到底是个什么概念?请高手做答,谢谢!

转换时间是不是越短越好?样本里所说的50ms到底是个什么概念?
请高手做答,谢谢!
免费打赏
wym77218
2006年11月27日 20:40:38
2楼
我对双电源转换不太清楚,但我觉得他的转换时间应根据实际所带负荷的工艺要求而定,有些负荷可能需要以最快的速度切换电源如医院设备,有些设备则有可能需要经过一定时间以后再切换电源防止重合冲击。我个人是这么理解的不知对不对,请赐教。
回复
netling
2006年11月27日 22:46:17
3楼
现在建筑配电中常用的双电源切换(ATS)分CB级和PC级两种,CB级是采用两个短路器加机械机构,PC级是采用负荷开关加机械机构并做成一个整体,原理上切换时间主要是继电器的反应时间加机械的动作时间,但有一点,这两种ATS的切换时间很难做到100ms以下,这也是继电器加机械反应的极限时间
我不知道LZ的50ms是什么ATS,但如果要做进100ms的话,现在一般是采用固态继电器(SSR),其可以做到10ms以内
回复
hf22hf22
2007年01月15日 09:28:51
4楼
支持二楼
回复
ruthshen
2007年01月16日 15:33:35
5楼
想必楼主指的是ASCO的自动切换开关吧
它所谓的少于50毫秒是有前提的
需要两边都有电的情况下进行切换 一般来说 ASCO切换时间需要150毫秒  已经是ATS速度界的老大级了
回复
ruthshen
2007年01月16日 15:37:06
6楼
转换时间因为要求而异
回复