一个余热发电项目,变压器1600kVA,90kW水泵离低压柜520米,请问直启及运行有没有问题 电缆选3X150+1X70
一个余热发电项目,变压器1600kVA,90kW水泵离低压柜520米,请问直启及运行有没有问题 电缆选3X150+1X70
22楼
水泵类负载起动转矩及牵入转矩均很小,电机端子压降超过40%照样起动无忧,距离太远了,直接按电机正常运行时端子压降不大于5%选电缆即可。控制电源等其他负荷若接到这根电缆上,受电机起动影响太大,再另加根电缆比加软起要好些。
回复
23楼
学习了,感觉区管说的还是有道理!这么长的电缆以及变压器容量这么大,可以直接启动!关键是楼主要考虑这么大的变压器是不是还有其它负荷,这些负荷先运行还是水泵先运行,关键是满足启动要求就可以!
回复
24楼
回复