90kW水泵的启动问题
haomao6538
haomao6538 Lv.4
2012年06月04日 10:34:01
只看楼主

一个余热发电项目,变压器1600kVA,90kW水泵离低压柜520米,请问直启及运行有没有问题 电缆选3X150+1X70

一个余热发电项目,变压器1600kVA,90kW水泵离低压柜520米,请问直启及运行有没有问题 电缆选3X150+1X70
免费打赏
qsy
2012年06月11日 10:51:22
22楼
水泵类负载起动转矩及牵入转矩均很小,电机端子压降超过40%照样起动无忧,距离太远了,直接按电机正常运行时端子压降不大于5%选电缆即可。控制电源等其他负荷若接到这根电缆上,受电机起动影响太大,再另加根电缆比加软起要好些。
回复
浩宇
2012年06月11日 11:16:37
23楼
学习了,感觉区管说的还是有道理!这么长的电缆以及变压器容量这么大,可以直接启动!关键是楼主要考虑这么大的变压器是不是还有其它负荷,这些负荷先运行还是水泵先运行,关键是满足启动要求就可以!
回复
wxwsh1
2012年06月11日 23:58:34
24楼
回复