一个余热发电项目,变压器1600kVA,90kW水泵离低压柜520米,请问直启及运行有没有问题 电缆选3X150+1X70
一个余热发电项目,变压器1600kVA,90kW水泵离低压柜520米,请问直启及运行有没有问题 电缆选3X150+1X70
2楼
发电不是很懂,按我理解,水泵发电电流不是从小到大么?发电要用软启动?高手解答
回复
3楼
不是很清晰,不知道楼主怎么表达的?
回复
4楼
90KW电机为Y280M-2(或-4),额定电流为167A,普通(距离在100米以内)时选3X70平方(载流量218A),200米以内加一档(95平方),300米以内再加一档(120),400米以内用150,500米以内用185,520米超500米了,个人建议用二根95平方(YJV)交联电缆。
回复
5楼
经测量 现在是450米 准备用185的电缆,但是怕启动压降达不到要求 ,请我可以直启吗 》?要不要加软启动器
回复
6楼
电缆没问题,只是费用不小啊
回复
7楼
不能加软启动!
降压启动是怕变压器不够大,电机启动时大电流使电压降得太低,发生其他工作的接触器跳掉!
现在1600KVA的变压器,还不能让一台90KW电机直接起动?怕起动电流太大吗?这么长的电缆,可以认为是“串电抗”起动了!
回复
8楼
但是规范有要求,启动时电机端子电压不宜低于15%,负责考虑加软启动器,现在我计算在20%左右。
回复
9楼
不加软启动的电压都跌到“计算在20%左右”,加软启动不是更低了?软启动能提高电压?
跌20%左右,自耦减压起动器的抽头有65%的呢?80%起动电压不是同串电阻起动一样,不用花起动设备的钱了,不是很好吗?
如果运行时电压只有80%,说明电缆太细了!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-7 16:16 编辑 ]
回复
10楼
价格软启动器吧 减少对电网的冲击 不是好事吗 我这23kw的水泵都加软起
回复
11楼
电缆行不行需要计算,你这个启动问题在我们院都是软起