【讨论】8米梁间如何设置上喷,感觉怎么设都不符合要求!
liye7767
liye7767 Lv.12
2012年06月03日 09:29:47
只看楼主

商场,中危险二级,不装修,设置上喷,最大梁高700mm。规范规定喷头间距不大于3.6米,与梁距离1.8米,那梁间设两个喷头间距大于3.6米,设三个间距小于2.4米,都不符合要求,同行们都是怎样考虑的呢?

商场,中危险二级,不装修,设置上喷,最大梁高700mm。规范规定喷头间距不大于3.6米,与梁距离1.8米,那梁间设两个喷头间距大于3.6米,设三个间距小于2.4米,都不符合要求,同行们都是怎样考虑的呢?
免费打赏
笑弥勒
2012年06月06日 18:56:00
12楼
10楼细解。
回复
10306657
2012年06月06日 19:32:35
13楼


必须在梁的正下方补设喷头。
当喷头与梁距离小于1.8米(此时溅水盘与顶板距离不大于0.55米),喷头喷出的部分水会接触到梁的侧面,受梁侧面的束缚,水垂直下落;在梁的另一侧设喷头也是这样的情况。此时,梁的正下方空间,便是喷淋的盲区,因此需在梁正下方增设喷头。
回复
yangxg2002
2012年06月07日 10:12:57
14楼
好好学习,天天向上。
回复
zhangyjie
2012年06月07日 14:22:57
15楼
回复
danchengtumu
2012年06月07日 15:58:20
16楼
梁正下方增设的喷淋和其他喷淋不是不在同一水平线了吗?那么吊顶的时候该怎么施工,求教
回复
deadeyel1981
2012年06月07日 18:44:42
17楼
梁高是顶板下去掉550之后还剩700还是本来就只有700?
如果是前者的话梁高要达到1350
如果有覆土,可以跟结构协商一下,让结构把梁上翻,距梁1800的距离很难达到
回复
liye7767
2012年06月07日 20:05:32
18楼
谢谢各位同行,真是人多力量大呀。这个工程很复杂,我扣了一下结构梁的图,布置的 不一样,有的8米主梁间有小梁,成4米*4米形势,有的是4米*8米,横的竖的都不一样,不装修好麻烦呀。我觉得小空间比如 4米*8米的小间应按规范距墙距离等规定执行,如大空间两端保证离墙距离,中间按梁间布置要求,可3.7米宽的走廊讨厌,布置一个离墙间距大于1.7米了,布置两个间距又太小,没注意有没有距墙最小间距要求,是商场建筑,我想用K=115的快速反应喷头,压力采用0.2可以满足喷水强度,就可以适当调整各种距离要求,各位同行的意见如何?
回复
老羊_12
2012年06月08日 08:41:48
19楼
那几个参数是中危II的吗?
回复
qq415949031
2012年06月08日 17:00:15
20楼
强烈赞同,精彩。。。。。间距与高度互相调节是可以满足规范要求的

[ 本帖最后由 qq415949031 于 2012-6-8 17:02 编辑 ]
回复
qq415949031
2012年06月08日 17:06:22
21楼
可以的,,,当取间距2400时,两边距梁为1.6M,溅水盘与梁底面距离取0.45m,此时溅水盘距顶板0.25m,满足7.1.3条规定,且满足7.2.1规定。。。