【讨论】8米梁间如何设置上喷,感觉怎么设都不符合要求!
liye7767
liye7767 Lv.12
2012年06月03日 09:29:47
只看楼主

商场,中危险二级,不装修,设置上喷,最大梁高700mm。规范规定喷头间距不大于3.6米,与梁距离1.8米,那梁间设两个喷头间距大于3.6米,设三个间距小于2.4米,都不符合要求,同行们都是怎样考虑的呢?

商场,中危险二级,不装修,设置上喷,最大梁高700mm。规范规定喷头间距不大于3.6米,与梁距离1.8米,那梁间设两个喷头间距大于3.6米,设三个间距小于2.4米,都不符合要求,同行们都是怎样考虑的呢?
免费打赏
s_h_x7610
2012年06月09日 09:47:35
22楼
楼主可能糊涂了吧
1.2米 2.8米 2.8米 1.2米,共三个朋友,不是正好吗?还不浪费管。
回复
danchengtumu
2012年06月16日 09:21:01
23楼
看到此贴短短的一些回复 顿时感觉精神倍增 犹如胜读十年圣贤之书一般
回复
zp_ks
2012年06月25日 10:17:55
24楼
没有次梁吗,如果是十字梁,4000*4000的话那每格一只
如果是井字梁也是每格一只
如果没有小梁,那更好,3*3只喷头平均分,喷头安装高度按照规范7.1.2那个间距来定
只要离板顶不超过550mm都行
同意此看法,一定要把梁布置出来
回复