【事故现场】惨!电网谐波引起的电气事故现场
konlin2002
konlin2002 Lv.7
2012年06月02日 13:11:26
来自于工地图片
只看楼主

电网谐波引起的电气事故

电网谐波引起的电气事故

IMG_0579.jpg


IMG_0580.jpg


IMG_0582.jpg


IMG_0583.jpg


IMG_0584.jpg


IMG_0585.jpg


IMG_0588.jpg


IMG_0590.jpg


IMG_0592.jpg

免费打赏
muyuyao
2012年06月08日 15:56:28
52楼
楼主凭什么断定就是电网谐波引起的事故???!!!

请给出理由!!!
回复
高低压开关设备
2012年06月08日 20:47:04
53楼
怎么不设计的时候没考虑会有谐破码、。装个消谐器啊·
回复
baobao1003
2012年06月09日 09:03:46
54楼
期待高手解答!!!
回复
wqy3070693
2012年06月09日 09:14:28
55楼
期待原因!
回复
yhltdcom
2012年06月09日 09:51:04
56楼
肯定不是谐波,图中的柜应该是10KV柜,没有直接带负荷,估计是铁磁谐振造成的,加个一次消谐器吧
回复
zero9527
2012年06月09日 10:00:26
57楼
是挺惨的,PT损坏很大概率是因为铁磁谐振造成的,轻微点的引起PT线圈匝间短路,一次电流过大损坏保险,而且不容易发现,在换上后继续烧保险。严重的就像楼主那样,PT整个绝缘击穿!楼主有没有测试负载的谐波情况,或者公共母线上的谐波情况!
回复
zhaowenliangde
2012年06月09日 10:12:06
58楼

支持你的观点。
回复
zero9527
2012年06月09日 10:18:40
59楼
网络资料
PT问题预防措施:

1.建议使用二次输出容量较大的PT,如计量级0.2~0.5时选用150~200VA以上容量的产品,或带有防铁磁谐振装置的PT。

2.建议用户的PT柜配置过电压吸收装置或避雷器加一次消谐器。

3.采购PT时,应对互感器厂家提出:如果是单独的PT,三只伏安特性基本一致的PT应编成一组,并做好相应的标识,(成套装配时应装于同一台PT柜内,质量部门监督);如果是三相组合式的且铁芯是分立的PT,应保证三相伏安特性一致,出厂试验报告中应有剩余绕组开口电压测量值,此值不大于5V。
回复
chen09fei
2012年06月09日 11:32:26
60楼
不懂,学习中
回复
wqh_2008
2012年06月09日 16:37:18
61楼
看图片原因还是不好判断,楼主最好再详细的一说,让大活帮着参谋参谋。
回复