52楼
楼主凭什么断定就是电网谐波引起的事故???!!!
请给出理由!!!
回复
53楼
怎么不设计的时候没考虑会有谐破码、。装个消谐器啊·
回复
54楼
回复
55楼
期待原因!
回复
56楼
肯定不是谐波,图中的柜应该是10KV柜,没有直接带负荷,估计是铁磁谐振造成的,加个一次消谐器吧
回复
57楼
是挺惨的,PT损坏很大概率是因为铁磁谐振造成的,轻微点的引起PT线圈匝间短路,一次电流过大损坏保险,而且不容易发现,在换上后继续烧保险。严重的就像楼主那样,PT整个绝缘击穿!楼主有没有测试负载的谐波情况,或者公共母线上的谐波情况!
回复
58楼
支持你的观点。
回复
59楼
网络资料
PT问题预防措施:
1.建议使用二次输出容量较大的PT,如计量级0.2~0.5时选用150~200VA以上容量的产品,或带有防铁磁谐振装置的PT。
2.建议用户的PT柜配置过电压吸收装置或避雷器加一次消谐器。
3.采购PT时,应对互感器厂家提出:如果是单独的PT,三只伏安特性基本一致的PT应编成一组,并做好相应的标识,(成套装配时应装于同一台PT柜内,质量部门监督);如果是三相组合式的且铁芯是分立的PT,应保证三相伏安特性一致,出厂试验报告中应有剩余绕组开口电压测量值,此值不大于5V。
回复
60楼
不懂,学习中
回复
61楼
看图片原因还是不好判断,楼主最好再详细的一说,让大活帮着参谋参谋。
回复