【事故现场】惨!电网谐波引起的电气事故现场
konlin2002
konlin2002 Lv.7
2012年06月02日 13:11:26
来自于工地图片
只看楼主

电网谐波引起的电气事故

电网谐波引起的电气事故

IMG_0579.jpg


IMG_0580.jpg


IMG_0582.jpg


IMG_0583.jpg


IMG_0584.jpg


IMG_0585.jpg


IMG_0588.jpg


IMG_0590.jpg


IMG_0592.jpg

免费打赏
姜振祥
2012年06月06日 20:07:24
22楼
这个也要埋怨谐波啊 我晕啊
楼主能解释一下谐波如何搞成这个样子的吗。
回复
天空蔚蓝
2012年06月06日 21:34:04
23楼
这跟谐波没关系吧
回复
as1986dfg
2012年06月06日 23:00:51
24楼
看图片三相对柜体都有大面积的烧痕,且B相PT连接点附近发生爆炸。个人认为为过压造成的,具体是何种过压,就要看运行情况了。

期待答案!
回复
zhangjichuan1975
2012年06月07日 08:56:08
25楼
有可能是PT的质量问题。
回复
mqli2004
2012年06月07日 09:05:32
26楼
学习了,谢谢楼主
回复
啊勇
2012年06月07日 09:07:15
27楼
故障很奇怪啊!
回复
dgshyjm
2012年06月07日 09:09:00
28楼
学习了,谢谢
回复
mangmang2012
2012年06月07日 09:24:45
29楼
很厉害啊,烧成这个样子
回复
lichengwen163
2012年06月07日 09:41:52
30楼
铁磁谐振过电压。应该是有接地点导致LC谐振引起的过电压。
回复
huaxin518-gyb
2012年06月07日 10:42:12
31楼
个人感觉PT一次接地不可靠,在喷塑的底板上接地是个问题。