22楼
这个也要埋怨谐波啊 我晕啊
楼主能解释一下谐波如何搞成这个样子的吗。
回复
23楼
这跟谐波没关系吧
回复
24楼
看图片三相对柜体都有大面积的烧痕,且B相PT连接点附近发生爆炸。个人认为为过压造成的,具体是何种过压,就要看运行情况了。
期待答案!
回复
25楼
有可能是PT的质量问题。
回复
26楼
学习了,谢谢楼主
回复
28楼
学习了,谢谢
回复
29楼
很厉害啊,烧成这个样子
回复
30楼
铁磁谐振过电压。应该是有接地点导致LC谐振引起的过电压。
回复
31楼
个人感觉PT一次接地不可靠,在喷塑的底板上接地是个问题。
回复